消火栓水泵控制柜的问题

今天去客户处调试,遇到难题,请师傅告知,消火栓箱有1200个,也就是说,消火栓箱内的启泵按钮(老式的敲玻璃的那种)有1200个,关键是反馈灯(二极管)也有这么多,问题出来了,启泵线按动后水泵启动,消防箱内的反馈灯亮,然后听到中间继电器频繁动作,接触器也频繁动作,我的控制变压器是150VA的,客户反映变压器小了,为什么这样说呢,因为拆掉反馈线后,这种情况就消失了,启泵正常,接上反馈就不正常了,换了300VA的故障依旧,另外,地下人防系统里的几十个箱子一切正常(与1200个箱子不是一根主线路,是单独线路)请教是什么原因?

你这1200个箱的线路有没有测式?是否有短路、接地等问题?还有你有没有测试个电压降是多少?还有1200个灯的电源是不是与按钮线合用,的三线,如果是三线,那电压降太大。 将共用线加大,减小压降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-22
中间继电器用,启泵信号启中间继电器反馈信号的电源从中间继电器开闭点过渡一下 ,反馈信号的电源要从新装变压器了可以把原来的用反馈的那个改小一点毕竟启一个继电器没必要用那么大的300VA的用做反馈信号主电源
第2个回答  2011-05-22
加中间继电器用,启泵信号启中间继电器反馈信号的电源从中间继电器开闭点过渡一下