今天去客户处调试,遇到难题,请师傅告知,消火栓箱有1200个,也就是说,消火栓箱内的启泵按钮(老式的敲玻璃的那种)有1200个,关键是反馈灯(二极管)也有这么多,问题出来了,启泵线按动后水泵启动,消防箱内的反馈灯亮,然后听到中间继电器频繁动作,接触器也频繁动作,我的控制变压器是150VA的,客户反映变压器小了,为什么这样说呢,因为拆掉反馈线后,这种情况就消失了,启泵正常,接上反馈就不正常了,换了300VA的故障依旧,另外,地下人防系统里的几十个箱子一切正常(与1200个箱子不是一根主线路,是单独线路)请教是什么原因?