第一个可能标注错误,或许是CJ20-200/160A.
断路器简单标注时,参数中“/”前的数值表示【壳架等级】,即该型号断路器最大工作电流值,“/”后面的数值表示本电路中需要整定的断路器电流值。
如:壳架400A的断路器,可以整定到400及以下的350、250(225)、200、160等。
完整的标注方式:
型号及设计序号--壳架等级(附加极限分断能力等级)/极数、脱扣器类型编号、附加分类标注--(整定电流值),
如CM1-400M/4300(225A)。
补充:
对不起,CJ20-160/200A前面看错了,补充说明一下,
CJ20-160表示额定电流160A,后面的200指的是Ith200A,在AC-1工作条件下是200A,但在AC-2、3、4条件下仍然是160A。
关于AC-1、2、3、4,本人也解释不清,但通常我们应用场合都按AC-3选择。
给你个链接,里面有技术参数:
http://www.cdq.cc/search/view.asp?productid=50008补充:
电动机额定电流163A,选160A接触器一般没问题,
接触器只是接通断开负载(自动控制)用,不是保护作用,可以不考虑余量;
大功率电动机一般不是直接启动,不需像断路器那样考虑避开冲击电流问题。