接触器如何选型

如题所述

摘要:接触器是一种应用广泛的开关电器,接触器有很多种,包括交流接触器、直流接触器、直流控制交流接触器等。而且,接触器的型号有很多种,大家在购买接触器时,要根据自己的实际需求有根据的购买。下面就来了解下接触器的型号与技术参数以及接触器如何选型。一、接触器的型号与技术参数
1、接触器的型号含义
接触器通常用字母“C”与不同字母和数字的组合来构成其整个型号。
常用的交流接触器有CJ10系列、CJ20系列、CJ40系列、CJX系列、B系列、LC1-D系列、3TB和3TF系列等,其中CJ10系列、CJ20系列、CJ40系列、CJX系列主要为我国生产的,B系列为引进德国ABB公司技术生产的(如CJ12B-S系列锁扣接触器用于交流电压380V及以下、电流600A及以下的配电线路中,供远距离接通和分断线路用),LC1-D系列是引进法国TE公司技术生产的,3TB和3TF是引进德国西门子公司技术生产的。常用的直流接触器有CZ18、CZ21、CZ22、CZ0、MJZ系列等。
2、接触器的主要技术参数
接触器的技术参数是标明其应用场合和使用范围的重要技术指标,通常其基本的技术参数与型号一样通过铭牌标签粘贴或直接标识在接触器外壳上,以供选用和检修时参考。
接触器的主要技术参数包括:额定工作电压、额定工作电流、电磁线圈的额定电压、约定发热电流、动作值、接通与分断能力、电气寿命与机械寿命、额定操作频率等。
(1)额定工作电压
接触器上标识的额定工作电压是指其主触点的额定工作电压,即在规定条件下允许接触器主触点正常工作的电压值。
一般交流接触器的额定工作电压主要有110V、220V、380V、500V、660V等几种,直流接触器主要有110V、220V、440V、660V等几种。选用交流接触器时,其主触点的额定工作电压应大于或等于负载电压。
(2)额定工作电流
接触器上标识的额定工作电流是指其主触点的额定工作电流,即在规定条件下允许接触器主触点正常工作的电流值。
一般接触器中常用的额定工作电流等级有5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A和600A。
(3)电磁线圈的额定电压
常用的交流电磁线圈额定电压有36V、110V、220V和380V,直流有24V、48V、110V、220V、440V。
(4)约定发热电流
在规定条件下试验时,在8h工作制下,各部分温升不超过极限值时所承载的最大电流。
(5)接通与分断能力
接触器的接通与分断能力是指主触点在规定条件下能够进行可靠接通和分断的电流值。在该电流值下,接通能力是指触点在闭合时不会引起触点熔焊,断开能力是指触点断开时能可靠灭弧的能力。
一般情况下,主触点的接通和分断能力与接触器的使用类别有关,其关系见表1-2所列。
(6)电气寿命和机械寿命
接触器的电气寿命和机械寿命指可以使用的次数,一般以万次表示。目前接触器的机械寿命已达数百万次,甚至更高,电气寿命一般应不小于机械寿命的l/20。
(7)额定操作频率
额定操作频率是指每小时允许操作次数的最大值,单位为次/小时。一般交流接触器的最高操作频率为600次/小时,直流接触器的最高操作频率为1200次/小时。
二、接触器如何选型
接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下:
1、交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。
2、负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。
3、按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。
4、接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。
5、根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。
6、短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。
7、接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。
注意:接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。实际中接触器在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。