推荐答案 推荐于2016-04-23
1,触头盒更换为屏蔽型;
2,静触头安装面上的铜排倒圆角,铜排宽度不得小于静触头直径,避免尖角电场出现;
3,手车室加热板功率放大,温控探头靠近导轨;
4,加强室内通风,并控制空气中浮尘。