88问答网
所有问题
三菱PLC内置24V电源能提供多大的功率?
我打算用三菱小型PLC内置的24V电源,分别给三个数显压力表提供电源,数显压力表共有6个信号(+24V)输出,这些输出再驱动6个中间继电器,是否可行?无分求教!
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-08
那要根据你选用的三菱小型PLC的具体型号,不同型号驱动能力是有区别的,不可以参照具体型号说明书啊,总之,PLC内部24V驱动能力有限啊楼主,你需要驱动6个中间继电器,三个数显压力表,而且你选用的还是小型号的.可能不行啊!开关电源也就几十块钱.建议楼主另配电源.以免引起不必要的麻烦.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cVacBaaB1VBcB1agSS.html
其他回答
第1个回答 2013-09-17
是不是哪个24V电源是220V供电的?如果是那样的话我厂化学PLC一个24V电源带的中间继电器比你拿个多好多倍完全可行。
相似回答
三菱plc
的内部
24V电源
有
多少
瓦。能给输出或者外部设备供电吗?
答:
一般500mA.不能用来控制电磁阀.发光二极管指示灯可以
,其他不行.内部24V电源是用来供给输入端隔离光耦发光用的.
三菱
fx1s这样小型的
PLC的
输出
功率
答:
第一是PLC的24V电源输出,
一般50W左右吧
,总负载在2A左右,,第二是PLC输出触点的带负载能力,PLC输出分继电器,晶体管,主要是这两种,继电器每个可以带2A左右的负载,晶体管一般不超过0.5A,,这样就可以算出总功率了。如果有十个继电器输出口,总负载可以带20A,但要前面的直流电源有这个功率。
PLC
自带的
24V能
承受
多大功率的
负载
答:
一般而言,自带的
24V
输出点电流也就1到2A,带不了什么负载。若要接负载的话需在输出点后再接继电器等中间转换的元件,在继电器后再接负载。若强行在
PLC
输出点后接负载很可能烧坏输出点。希望对你有用
三菱PLC
24v
服务
电源的
作用还有他的各种规格的PLC的容量是
多大
答:
三菱PLC内置式24V直流电源,24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
一般来说小型的都是24V,400mA
。但大型的如西门子S7-400要大很多。因为有独立的电源模块。可以220V,5A。
三菱plc
自带的
24v电源
能带
多少
个普通开关,接近开关,光电开关等_百度知 ...
答:
这个问题不是简单的几个开关的问题。第一,你要知道
PLC的24V电源的功率
,不同的PLC自身
电源功率
不一样,一般的在说明书里
可以
看到介绍,比如300mA。一般的都不是太大。第二,你要知道你的普通开关、接近开关、光电开关的工作功率。这个差别很大,另外还要看是怎样的用法。如果普通开关用于PLC的输入,...
三菱PLC内置24V电源能提供多大的功率?
答:
那要根据你选用的
三菱
小型
PLC的
具体型号,不同型号驱动能力是有区别的,不
可以
参照具体型号说明书啊,总之,PLC内部
24V
驱动能力有限啊楼主,你需要驱动6个中间继电器,三个数显压力表,而且你选用的还是小型号的.可能不行啊!开关
电源
也就几十块钱.建议楼主另配电源.以免引起不必要的麻烦....
请教PLC高手!
三菱PLC
输入端的
24V
接线端是什么意思?
答:
三菱PLC内置
式
24V
直流电源,24V、400mA直流
电源可
用于外围设备,如传感器或其它元件。一般来说小型的都是24V,400mA。但大型的如西门子S7-400要大很多。因为有独立的电源模块。可以220V,5A。
PLC
自带的
24V能
承受
多大功率的
负载求解答
答:
我有可能有说错了,你参考一下补充:好像真的错了,应该同时
可以
带动6个,这样也很危险,电磁阀是感性元件,有冲击电流.可能会烧坏PLC,要在电磁阀两端加个浪涌吸收器,或者串一个RC电路吸收追问:不是吧。我都直接用
PLC的
DC
24V
能带。带3个和一个马达回答:就不用在加个外加
电源
了啊 ...
大家正在搜
三菱PLC电源修理
三菱24v电源plc
三菱plc外接24v电源
三菱plc24v电源怎么接
三菱plc自带24v电源怎么接线
三菱plc电源板电路图
三菱s04电源单元异常
三菱空调功率
三菱中央空调功率
相关问题
三菱plc的内部24V电源有多少瓦。能给输出或者外部设备供电...
plc的功率有多大?
三菱plc输出端使用自带的24v电源时应该怎样接线?比如一个...
三菱plc输入电压是24v那它的电流是多少
大神来,三菱plc自带24v电源怎么驱动继电器
三菱plc输出端的24伏和输入端的LN干什么用的电源?
FX3U三菱PLC 可以给外部24V供电吗 如果可以正负极分...