88问答网
所有问题
三菱plc输出端的24伏和输入端的LN干什么用的电源?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-03
三菱plc输出端的24伏是可以做输出控制用的电源使用,输入端的LN是PLC的供电电源的火线和零线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gcVgStaKa.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-07
输入端的L和N 是PLC的电源线。分别接220伏的火线和零。输出端的24N直流电源一般用来供给传感器或是触摸屏等用的本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-06-03
输入端的L和N 分别接220伏的火线和零线.
24伏直流,供给开关量输入和开关量输出使用.
追问
输入端的L和N必须接吗?开关量输入和开关量输出什么意思啊?
第3个回答 2011-06-03
可以用220或110或直流24都可以,
相似回答
三菱
老款
plc24伏电源
太低怎么办?
答:
三菱FX48M型PLC是交流电源供电(单相交流电),PLC有直流24V输出端口,
用来给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24V直流电)
。输入端有内部电源,如果是按钮或行程开关,不需要外接电源,直接接按钮或开关的两端就可以了。如果是需要电源的接近开关或光电开关,可以使用PLC内部提供的24V电源供电,也可以用外...
三菱PLC
如何接线?
答:
严格按照
电源输出
端子所指示的接线位置接线,接线要牢固,确 定
输入输出
线不要接反(输入“220VAC”接市电;输出“+”接负载正极,输出“-”接负载负极)。
LN
就是220V交流输入,从市电接过来引出两个叉状端子接上,因为是单相交流电,L跟N随意接;三横一竖是电源外壳的接地端,果然上一步插头用的是...
三菱plc
Y5可以
24伏
承受多少瓦?
答:
如果用的是晶体管
输出的PLC
,那么每个触点的最大电流是0.5A,24V*0.5A=12W。不仅仅是Y5,主机上自带的其它输出点也是如此。望采纳。。。
求教
三菱PLC
FX1s-14MR-ES/UL 外部怎么连接。附上图片一张 求解...
答:
你电脑上装上编程软件!再买一根编程一载的线!就可以了!打开上面的盖子就有一个编程口!就可以对它进行编程控制
输入输出
了!
三菱
FX1s-10MT-001,
输出
、
输入
如何接线。
答:
三菱
FX1s-10MT-001是晶体管
输出的plc
,只能使用于直流负载。10MT共有4个输出口,每个输出口对应一个COM端子。Y0-COM0,Y1-COM1,Y2-COM2,Y3-COM3。输出口的COM0~COM3根据需要可以全部并联接24V-.直流负载一端接Y口,另一端接24V+。
PLC
上输出的24v直流电压是提供给传感器
使用的
,容量有效,不...
PLC高手们:开关
电源
如何
跟三菱PLC
连接?
答:
三菱的
PLC自带电源。在
输入端
X端口电压是上拉了的是24V正电压,只要
和输入
COM端短接相应的X口就有输入信号。输出的时候,看你外面的继电器是不是用24V的,是的话,把24V电源的正极接继电器通过继电器的线圈再接到PLC的Y输出接口上就可以了,24V
的电源
负极接
PLC输出
口的COM端上就可以了,你要弄清楚...
三菱plc
FX2n-16mr 端子连接 是AC
电源
DC
输入
硬件如何连接
答:
?下载个使用手册,
L N
为交流输入,com接+24V,X
输入端
接传感器
输出端
,输出是继电器的,COM是公共端,
三菱plc输入端
短接0
伏
可以吗?
答:
1. 当
三菱PLC
的
输入端
X短接至0伏时,如果公共端连接的是
24伏
正电压,X端指示灯会亮起。2. 这表示X端口已经接收到了输入信号,可以用来测试X端口是否正常工作。3. 通常,这种测试方法也适用于按钮或机械式限位开关。4. 当按钮被按下或限位开关闭合时,实际上也是将24伏负电压直接连接到X端口。5. ...
大家正在搜
三菱plc输入输出电压是多少
三菱plc输出端com
三菱plc输入电压
三菱plc输出电压多少
三菱plc输入端短路
三菱plc输出公共端
三菱plc自带24v电源
三菱plc全输出
三菱plc输出类型
相关问题
三菱PLC电源LN线接反会有什么现象
三菱PLC的输入端和输出端都要接220V电源吗
三菱plc中var_ln_out什么意思
plc当LN输入为2时OUT输出什么数值?