某110kv变电站报10kv交流接地信号,10kv母线电压A相9kv,b相9kv,C相3.4kv,

某110kv变电站报10kv交流接地信号,10kv母线电压A相9kv,b相9kv,C相3.4kv,零序电压75v,试分析原因

这正是单相接地的现象呀,a相和b相升为线电压,c相虚接地,残压3.4kv。如果实接地c相电压接近零。a、b相电压约为10kv。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-22
你说呢...