变电站10KV母线接地故障
为什么
10kV
线路单相
接地
后电压升高?
答:
这是由于变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加
。10kV配电线路发生单相接地故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
继电保护中,
母线故障
时,为什么会有电流流出
答:
10KV配电线路发生单相接地故障后,
变电站10KV母线上的电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器
。这是各用电单位根据经验制定的规定。10KV供电系统是中心点不接地系统,所以当单相对地短路时,不会在故障点流过大短路电流,而是只流过供电系统的电容电流。因此允许该系统带故障运...
10kv接地故障
现象和处理方法
答:
电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,
故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变
。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。处理方法:母线分割法,即母线分列运行寻找接地母线;拉开母联或分段开关后,接地现象在那条母线上则说明接地点的在...
10kV
线路开关发生
接地故障
,怎么判断故障点?
答:
一般10kV单相接地故障多数是线路故障
,很少有在站内接地的,因为站内接线简单,一眼就可以看的清楚了。再说10kV开关多数是开关柜,又有二次保护,本体接地保护会动作,如果在仍怀疑变电站开关接地,那么开关就会带有高压电,可以用高压验电器进行验电,没有电压就不是开关本体的问题了。
发生
接地故障
会带来什么危害?
答:
10kV配电线路在出现单相接地故障后,
变电站10kV的母线上的电压互感器检测不到电流,则是会在开口三角形上产生零序电压、电流增加等
,如果运行的时间过长,就会导致电压互感器的损坏。单相接地故障后,也有可能会出现谐振过电压的情况。谐振过电压是正常电压的几倍大小,因此严重的话会对变电设备的绝缘保护...
变压器
10KV
侧单相
接地
时问题
答:
10kV
单相接地的现象如下:1. 警铃响,主控盘发出“
母线接地
”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压增大。...
10kv高压
电机引线
接地
崩断了?
答:
1、额定电流为30A,速断30.88是二次值吧,动的很及时 2、出现短路
故障
,
10kV母线
电压波动40s是很正常的,原因很多 3、电压首先是由无功来决定,电机短路,虽然速断动作,但对系统的扰动很大,系统抗扰动能力取决于无功补偿情况以及区域电网机组布置情况 ...
变电站
的保护配合问题
答:
1.1
10KV
线路
接地故障
,该线路开关拒动,应该是110KV中性点
接地变
的零序过流动作,第一时限跳开母联,第二时限跳主变三侧,如果该线路在中性变不接地变供电的
母线
上,由该变的中性点间隙过流过压切主变三侧。2、主变故障三侧开关拒动时,220KV失灵保护动作,第一时限跳分段,第二时限跳母线上所有线路...
10千伏系统
接地
原则上不应超过多少小时
答:
10KV配电线路发生单相
接地故障
后,
变电站10KV母线
上的电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。这是各用电单位根据经验制定的规定。10KV供电系统是中心点不接地系统,所以当单相对地短路时,不会在故障点流过大短路电流,而是只流过供电系统的电容电流。因此允许该系统带故障...
10 kv高压
柜pt柜仪表报警显示
母线
零序过电压动作零压108.02v,复位后正常...
答:
零序就是出现
接地故障
了,有电流流到中性点,也作为绝缘监测。中性点电压升高,接地相电压降低,查查历史曲线和故障录波,单相接地时,零序电压为线电压 单相断线时,零序电压为1/2倍线电压 零序电压是开口三角形,平时无电压或者很小,故障状态产生。在继电保护装置中设置一定的数值,超过设定数值就是过压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9