45干瓦的三相五线制需要多大电缆

45干瓦的三相五线制需要多大电缆

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=45000/380/1.732/0.85≈80.4A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:80.4×(1+20%)≈96.5A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择50mm²的铜芯塑料绝缘电缆或70mm²的铝芯塑料绝缘电缆合适,即:VV-4×50+1×25或者VLV-4×70+1×35,它们的安全载流量分别都是115A。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=80.4×1.2≈96.5A,

    选择Ir=100A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/3300  Ir=100A。