现有一宿舍楼 4层 每层34间 就当总功率50KW吧 我用三相五线制供电 该选用多大的五芯电缆呢 埋地敷设 距离150米 怎么计算的 我要详细的

总功率50KW,3相均衡分布的话,额定电流按照1KW两A计算为100A,按照电工口诀,25,35 四三界,铜线 升级算,埋地打9折,可以直接选用35平方的五芯电缆,如果你觉得不保险,而且费用够的话就选用50平方的五芯电缆.
希望能够帮到你,望采纳 ,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
总功率50KW,3相均衡分布的话,额定电流按照1KW两A计算为100A,按照电工口诀,25,35 四三界,铜线。
升级算,埋地打9折,可以直接选用35平方的五芯电缆,如果觉得不保险,而且费用够的话就选用50平方的五芯电缆。