88问答网
所有问题
低压电容补偿柜中,补偿容量是300KVAR,那么主断路器的电流是多算,怎么算的,有没有公式啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-25
主断路器的开关可以选择630A,因为补偿的电流公式I=Qc/1.732U,电容器额定电压如果是0.44KV,那么300KVAR电容柜的额定电流为393.6A,主开关的电流应为大于电容柜额定电流的1.5倍,也就是393.6*1.5=590.4A,而主断路器的容量一般为400A、630A、800A、1000A等,所以选择630A的主断路器就可满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cVMcBaSaVBccKcMB1S.html
其他回答
第1个回答 2014-03-06
0.4Kv/300Kvar的电流约440A,总断路器额定电流可取630A
第2个回答 2014-03-05
补偿量为300Kvar的电容补偿柜,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:
I=Qc/1.732U=300/(1.732×0.45)≈380.5(A)
相似回答
最在补偿量为
300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,
隔离开关
,断路器
接触...
答:
补偿量为
300Kvar
的
电容补偿柜
按10路控制,每路电容补偿量为30
Kvar,
若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)隔离开关按300Kvar总容量来选择,按1.5倍即1.5X385A=577.5A,选630A的刀开关即可。现在电容器的控制多数都改为熔断器保护而不在采用
断路
...
最在补偿量为
300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算
?
答:
电压380V时
,电流
:Ix=Qc/(√3×U)=
300
/(√3×0.38)≈455.8(A)
怎么
整定
低压电容补偿柜断路器
保护的额定
电流
?
答:
应该用视在
电流,
因为互感器测出来的就是总电流,包含有功与无功两部分。
关于无功
补偿补偿电流
问题
答:
无功电流的算法和有功电流是一样的,
您只要直接用总补偿量300kvar/1.732/0.38即可得到此套无功补偿装置的最大电流
。算出来约为455安,根据标准,电容器的总开关要大于1.5倍*455安。其实开关是起到保护和隔断的作用,因此,你只要选比455安大一些的开关(如:630安)也是可以的。(这样保护的动作更...
低压电容补偿柜的
计算方法(低压电容补偿柜)
答:
1、10组30KVAR
的电容
共补的话就
是300KVAR,
如果就这一台
电容柜补偿
一台1000的变压器勉强够,如果补偿两台那是肯定是不够的,一般无功补偿是按变压器
容量的
三分之一
计算,
这也不是绝对的。2、温度有点高
,电容柜
内风机没开吗
,电流
在50A以下属于正常。3、功率因数也属于正常。
无功
补偿柜
额定
电流怎么算
答:
1、知道额定
补偿容量
Qc,知道额定供电线电压有效值U,额定线电流就是:I = Qc / (v3U)。这个算式,对于星接、角接都适用。2、知道额定供电线电压U,知道每相容抗Xc,每相额定
电流是
:I = U / (v3 Xc),对于星接。1\I 电流=Q
电容容量
/ √3 / U
电容器的
额定电压 2\ 如装置总
容量30
...
无功
补偿柜
额定
电流怎么算
答:
30Kar换算成Var 要乘1000 ,因为要
计算的
是A不是KA。
补偿电容器
功率是按三相标定的 计算单线电流就得除以系数√3,这和计算线电流与相电流的关系一个道理,√≈1.732。标定电压要看电容铭牌或说明书。无功补偿,全称无功功率
补偿,是
一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及...
计算无功
补偿
配电
柜中电容容量
和
电流的
方法有哪些?
答:
计算容量
显然是误算,应该=设备容量X需要系数=1175*0.8=940KW,其视在功率=940/0.95=989.5KVA,故选用1000KVA的变压器。功率因数0.95是补偿之后,在这里恐怕是按变压器容量估算的,一般按20%-30%选取,故选用
300Kvar的
无功补偿。如果要详细计算无功补偿需要根据每个负荷的功率因数进行计算。
计算电流
...
大家正在搜
低压电容补偿柜容量
低压电容柜怎么放电
低压补偿柜电容为什么会鼓
低压电容补偿柜的作用及工作原理
低压电容补偿柜使用
低压电容柜怎么合闸
低压电容补偿柜型号
低压电容柜过补的原因
低压柜电容补偿作用
相关问题
低压配电系统中如何选择电容补偿柜,如补偿容量为784Kvar...
最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关...
最在补偿量为180Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关...
最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算?
怎么整定低压电容补偿柜断路器保护的额定电流?
电容补偿柜里面的断路器电流通常取1.5倍,这个1.5是什么意...
100kva变压器配多大的电容补偿柜 ,电容要多大的多少个 ...
低压断路器电容柜的主柜与辅柜是怎样投切的