低压电容补偿柜中,补偿容量是300KVAR,那么主断路器的电流是多算,怎么算的,有没有公式啊?

如题所述

主断路器的开关可以选择630A,因为补偿的电流公式I=Qc/1.732U,电容器额定电压如果是0.44KV,那么300KVAR电容柜的额定电流为393.6A,主开关的电流应为大于电容柜额定电流的1.5倍,也就是393.6*1.5=590.4A,而主断路器的容量一般为400A、630A、800A、1000A等,所以选择630A的主断路器就可满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-06
0.4Kv/300Kvar的电流约440A,总断路器额定电流可取630A
第2个回答  2014-03-05
补偿量为300Kvar的电容补偿柜,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:
I=Qc/1.732U=300/(1.732×0.45)≈380.5(A)