88问答网
所有问题
最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-07-13
电压380V时,电流:
Ix=Qc/(√3×U)=300/(√3×0.38)≈455.8(A)
相似回答
最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算?
答:
补偿量为300Kvar的电容补偿柜
按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)总
补偿电流
:I=38.5×10=385(A)隔离开关容量:≥500A 每路断路器容量:45A 每路接触器容量:≥60A 每路热继电器整定值:40A 熔断器可...
低压
电容补偿柜
中,补偿容量
是300KVAR,
那么主断路器
的电流
是多
算,怎么算
...
答:
主断路器的开关可以选择630A,
因为补偿的电流公式I=Qc/1.732U,电容器额定电压如果是0.44KV,那么300KVAR电容柜的额定电流为393.6A
,主开关的电流应为大于电容柜额定电流的1.5倍,也就是393.6*1.5=590.4A,而主断路器的容量一般为400A、630A、800A、1000A等,所以选择630A的主断路器就可满足要求...
300kVAR
型低压
电容器柜
的技术参数
答:
低压电容器柜的电容额定电压一般为450V,
300kVAR的额定电流:I=Qc/(1.732×U)=300/(1.732×0.45)≈385(A)功率因数若从0.7提高到0.95时
,每KW功率需电容量0.691kVAR,300kVAR可供负载功率补偿:P=300/0.691≈434(KW)
关于PT
柜
上隔离开关的热稳定
电流
问题
答:
母线短路容量为31.5kA,那么母线PT的隔离开关热稳定
电流
要等于31.5kA,但不必大于31.5kA。
无功
补偿柜
额定
电流怎么算
答:
1、知道额定
补偿
容量Qc,知道额定供电线电压有效值U,额定线电流就是:I = Qc / (v3U)。这个算式,对于星接、角接都适用。2、知道额定供电线电压U,知道每相容抗Xc,每相额定
电流是
:I = U / (v3 Xc),对于星接。1\I 电流=Q电容容量 / √3 / U
电容器
的额定电压 2\ 如装置总容量
30
...
计算无功
补偿
配电
柜
中
电容
容量和
电流
的方法有哪些?
答:
一般按20%-30%选取,故选用
300Kvar的
无功
补偿
。如果要详细计算无功补偿需要根据每个负荷的功率因数进行计算。
计算电流
这里也有些误差=功率/0.4/1.732/功率因数=940/0.4/1.732/0.95=1428.2A,额定
电流是
指变压器的额定电流=容量/0.4/1.732=1000/0.4/1.732=1443.4A。
300kvar电容补偿
10个30kvar电容总开关配多大合适开关下口熔断器,单个接 ...
答:
1、总的
电流为300
/3^0.5/0.4=1.443*300=432.9A,按1.5倍选1.5*432.9=649.35A,这样的话你可以选个630的,选择常熟开关CM1-630系列。2、开关下口熔断器按1.5*1.443*30=64.935A,选择单个接触器工作电流1.5*1.443*30=64.935A,CJ19-63的既可。3、热继电器可以选择JR36-63。4...
关于无功
补偿补偿电流
问题
答:
无功电流的算法和有功
电流是
一样的,您只要直接用总
补偿量300kvar
/1.732/0.38即可得到此套无功补偿装置的最大电流。算出来约为455安,根据标准
,电容器
的总开关要大于1.5倍*455安。其实开关是起到保护和隔断的作用,因此,你只要选比455安大一些的开关(如:630安)也是可以的。(这样保护的动作更...
大家正在搜
电容补偿柜不自动补偿怎么办
电容补偿柜电容怎么选
补偿柜的电容是薄膜电容吗
电容柜不补偿什么原因
电容补偿柜的原理
电容补偿柜接在哪里
补偿柜换电容的步骤
电容补偿量计算