两台380V,4个千瓦电机用多大铜线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-24
两台380V,4个千瓦电机用4平方的铜线就可以了。
追问
一齐起动可以吗?谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cSccStSVVaVVKVBctg.html
相似回答
380V4Kw电动机用多大
的电线?
答:
如电缆长度不超过百米,
380V,4Kw电动机
可选用 3x1.5平方铜芯电缆。计算:1、电机的额定电流
4KW
/(√3x380Vx0.8)≈7.6A
2
、根据电机的额定电流选择电缆截面积 (以
VV
型铜芯电缆为例)从上表可知,3x1.5平方电缆的安全载流量是 17A(空气中敷设)和22A(埋地敷设),都大于7.6A。所以可选择。
4千瓦380v用多大
的线?
答:
4千瓦380v用2.5平方的线
。380V电压,4千瓦的电动机额定电流8.5A左右,其它电器额定电流10A左右,线路很短的用1.5平方铜线就可以 ,线路稍长的用2.5平方的铜线。用途。它主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器绕...
380V4Kw电动机用多大
的电线
答:
需要1.5平方的电缆线。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
4kw,
U=380V ;计算得,相线电流I=7.14A (
2
)在三相平衡电路,一般
铜导线
的安全载流量为5~8A/mm^2。7.17÷8=...
四千瓦电机用
多少平方的电线
,380v
答:
距离不远的,
2.5平方的铜芯电线就可以了
。
4千瓦380v电机用
几平方电缆
答:
4千瓦380v电机需要
1.5平方的电缆线。在三相平衡电路,一般
铜导线
的安全载流量为5~8A/mm^
2,
7.17÷8=0.89mm^2,电缆最近的规格为1.5mm^2。电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械...
380V
电压,三相电流
,4千瓦电机要
用多少平方
铜线
,怎样计算的。谢谢_百度...
答:
380V
电压,三相电流
,4千瓦电机要
用
2
.5平方
铜线
将可以。4000/380=10.53,因为电机是感性电流,启动是运转的三倍,但是启动电流是暂时性的,所以考虑采用安全载流量是17A是铜线就可以。
44千瓦电机380v用多大
的
铜线
答:
4KW
三相
电机380V需要
1平方截面积的电源线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7.2A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.85)。在小电流条件下,铝电缆的每平方的安全载流量按9A计算,因此,铝线的平方数为7.
2
/9=0.8平方。电缆的规格一般为(按截面平方...
4千瓦380v电机用
几平方电缆
答:
如果电缆长度不超过30米,可以用1.5平方的铜芯电缆或
2
.5平方的铝芯电缆,如果电缆长度不超过100米,可以用2.5平方的铜芯电缆或4平方的铝芯电缆,如果电缆长度超过100米,可以用4平方的铜芯电缆或6平方的铝芯电缆。首先,要计算
电机
的额定电流,根据电缆的安全载流量来选择电缆的截面积。一般来说,...
大家正在搜
1.1千瓦电机用多大铜线
30千瓦电机用多大电缆
90千瓦电机用多大电缆
11千瓦380v电机配多大线
55千瓦电机用多大的线缆
3kw电机用多大电源线
30kw电机用多少平方铜线
11千瓦电机用多大空开
37kw电机用多大电缆
相关问题
380伏4千瓦两台电机一齐起动需要多大铜电线?
380V4Kw电动机用多大的电线
380v20千瓦电机配多大铜心线
3千瓦的电机需用多大的铜线?
四千瓦电机用多少平方的电线,380v
4KW三相电机380V需要多少截面积的电源线?
4个平方的铜线能带多少千瓦的的三相动力电机
4kw电机380v需要敷设几平方的电缆线