380伏4千瓦两台电机一齐起动需要多大铜电线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-25
380伏4千瓦电机,正常运行电流大约在8A左右。两台同时运行总电流在16A到20A左右。
所以总线选择2.5铜线(载流量可达28A左右),支路选择1.5铜线(载流量可达20A左右)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SVKKta1SctVSaS11aV.html
其他回答
第1个回答 2016-06-25
建议用4平方的铜蕊电线,安全耐用本回答被提问者采纳
第2个回答 2016-06-25
会死人的 你这是玩命啊
相似回答
2台4千瓦电动机
并连
需要多粗的
线
答:
4KW电机
的额定电流约8A,每平方铜芯线允许通过的电流5-7平方,所以 16/5=3.2,每3.2那么规格,所以选择4平方的线缆,如果电机负载不大,用2.5平方的也行。
4千瓦380v用多大
的线?
答:
4千瓦380v用2.5平方的线。380V电压,4千瓦的电动机额定电流8.5A左右,其它电器额定电流10A左右,
线路很短的用1.5平方铜线就可以
,线路稍长的用2.5平方的铜线。用途。它主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器绕...
两台4千瓦380伏
的水泵一百米距离
需要多大
的
电源线
?
答:
两台四千瓦
的
电动机
,满载工作电流大约在十六至十七安,下面按十七安计算。依据常规允许电压降不大于百分之五为允许值。计算:铜线电压降计算,0.017/4=0.00425*100=0.425*17=7.225 铝线电压降计算,0.027/6=0.0045*100=0.45*17=7.65 通过以上计算,距离一百五十米内,可以选择四平方毫米的...
380V4Kw电动机用多大
的
电线
?
答:
380V
,
4Kw电动机
可选用 3x1.5平方铜芯电缆。计算:1、
电机
的额定电流
4KW
/(√3x380Vx0.8)≈7.6A 2、根据电机的额定电流选择电缆截面积 (以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x1.5平方电缆的安全载流量是 17A(空气中敷设)和22A(埋地敷设),都大于7.6A。所以可选择。
380
的 三相泥浆泵
4千瓦
的
电动机
用
几平方的电缆线啊?可以直接空开控制...
答:
四千瓦
的三相电
电动机
,使用1.5平方的铜芯线就足够了。可以直接通过空开控制。
4
4千瓦电机380v用多大
的铜线
答:
4KW
三相
电机380V需要
1平方截面积的
电源线
。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7.2A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.85)。在小电流条件下,铝电缆的每平方的安全载流量按9A计算,因此,铝线的平方数为7.2/9=0.8平方。电缆的规格一般为(按截面平方...
380V4Kw电动机用多大
的
电线
答:
需要1.5平方的电缆线。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
4kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=7.14A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。7.17÷8=...
380V
电压,三相电流,
4千瓦电机要用多少平方铜
线,怎样计算的。谢谢_百度...
答:
380V
电压,三相电流,
4千瓦电机要用2
.5平方铜线将可以。4000/380=10.53,因为电机是感性电流,启动是运转的三倍,但是启动电流是暂时性的,所以考虑采用安全载流量是17A是铜线就可以。
大家正在搜
220伏电机电容怎么接
24伏大功率电机
三相电机用220伏电怎么接
电机启动不起来的原因
单相电机启动不起来的原因
电机启动电流
电机启动不起来嗡嗡响
电机直接启动接线图
大功率电机启动方法
相关问题
380伏12千瓦要用多大的电线?
两台380V,4个千瓦电机用多大铜线
380V4Kw电动机用多大的电线
4.5KW电机两个(380V),需要在400米外作业,配多大...
4kw电机380v需要敷设几平方的电缆线
10台380伏的电机总功率4千瓦,要多少平方铜电线
15千瓦的380伏电机,该用多大平方的铜导线
三相电压380伏,电机功率是200千瓦,选用多少平方的铜电线...