正面面对PLC,也就是logo在左手边的情况下,PLC本体模拟量一共有6个接口,从左往右:第1个公共端;第2个0~20MA输出;第3个0~5V输出;第4个公共端;第5个0~5V输入;第6个0~10V输入。好评请给五星,谢谢。哈哈哈
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cScMMcccgSKSVB1gBg.html
其他回答
第1个回答 2017-10-22
M端接哪里
相似回答
S7200PLC的CPU224XP怎样
用它
的模拟量
输出给定M440变频器的速度给定啊...
答:
1:接线的话,224XP可以直接输出0—10V的电压信号,直接接到变频器的3,4端子即可,注意区分正负极
。变频器的1,2端子是变频器内部的10V电压信号,用来配合电位器调速使用,所以,当使用224XP的模拟量驱动变频器时,1,2端子悬空即可,不能和其他端子短接。2:关于低速的问题,可能变频器设置问题,当变频...
西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样接
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量
输入,输入的A+对M,B+对M都是输入0-10VDC,如果想用电流型可以加一个电阻,两路模拟量输入共用1个M端子;对应AIW0、AIW2的值是0-32000 另外M I V 是一个输出信号,V对M输出0-10VDC,I对M输出0-20mA。但V、I只能使用其一,不能同时使用。
西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样接
答:
模拟量的接线有分电压和电流接法
。电压接法:A+和A- 电流接法:A+与RC连在一起 A-
西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样接
答:
正面面对
PLC,
也就是logo在左手边的情况下,PLC本体
模拟量
一共有6个接口,从左往右:第1个公共端;第2个0~20MA输出;第3个0~5V输出;第4个公共端;第5个0~5V输入;第6个0~10V输入。好评请给五星,谢谢。哈哈哈
如何
使用
s7-200
cpu224
自带
模拟量
采集,上面有六个接口,M,I V,M...
答:
cpu224本体没有
模拟量
的输入和输出
,cpu224XP
本体有一路输出(电压和电流同步M,I V)两路输入(M A+,B+,都是0~10V,不能直接接电流信号,电流信号可以在输入端子处并联一个250欧姆的电阻,把0~20mA电流信号转换为0~5V的电压信号),在程序中使用AIW0对应A+和M,AIW2对应B+和M,AQW0对应I,M...
...器接到
西门 子 S7-200PLC
CPU 224 XP
本体
模拟量
上
答:
M为公共端,I为电流输出端,V为电压输出端
,模拟量
输入为图端子左边的,M为公共端,A+第一路电压输入,B+为第二路电压输入(图上有标,A,B分别代表0v至+10v,和-10v至0v),你的电位器1,3端用10V直流电源供电,2端(也就是中间线)接A,1端(或者直流电源负)接输入侧的M即可。
cpu224
x是否有
模拟
输入接点??
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量
输入,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说
CPU224XP
就有2个模拟输入,1个模拟输出接点。
CPU怎样接线S7-200
答:
下图为
CPU224 XP接线
图,其他型号
S7-200CPU接线
图和这个一样。
大家正在搜
西门子cpusr40接线
S7200CPU226属于
西门子CPU
西门子1511CPU
西门子200cpu版本号
西门子CPU如何刷新固件
西门子cpu sr40
西门子cpu226介绍
西门子cpu226说明书
相关问题
西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样...
西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样...
西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块...
西门子plc s7-200 CPU224XP模拟量输入输出梯...
西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块...
西门子PLC224XP自带模拟量接线问题
西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样...