如何使用s7-200 cpu224 自带模拟量采集,上面有六个接口,M,I V,M A+,B+采集模拟量,本人菜鸟寻求教程
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-25
cpu224本体没有模拟量的输入和输出,cpu224XP本体有一路输出(电压和电流同步M,I V)两路输入(M A+,B+,都是0~10V,不能直接接电流信号,电流信号可以在输入端子处并联一个250欧姆的电阻,把0~20mA电流信号转换为0~5V的电压信号),在程序中使用AIW0对应A+和M,AIW2对应B+和M,AQW0对应I,M或V,M
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SVBtVaKV1.html
其他回答
第1个回答 2012-08-04
去网上找"s7-200"系统资料,上面有模拟量的介绍。M,I,V,M应该是pt100温度传感器的接线端子。A ,B 是电压模拟量的接线端子。我记得好像是A ,A-
相似回答
西门子
S7-200
的PLC
,CPU224
XP的
模拟量
接线
怎样
接
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量
输入,输入的A+对
M,B+
对M都是输入0-10VDC,如果想用电流型可以加一个电阻,两路模拟量输入共用1个M端子;对应AIW0、AIW2的值是0-32000 另外M I V 是一个输出信号,V对M输出0-10VDC,I对M输出0-20mA。但V、I只能使用其一,不能同时使用。
西门子
S7-200
的PLC
,CPU224
XP的
模拟量
接线
怎样
接
答:
模拟量的接线有分电压和电流接法。电压接法:A+和A-。电流接法:A+与RC连在一起A-
。例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。模拟量接线注意:隔离模块MANA 与地M...
西门子
S7-200
的PLC
,CPU224
XP的
模拟量
接线
怎样
接
答:
正面面对PLC,也就是logo在左手边的情况下,PLC本体
模拟量
一共
有6个接口,
从左往右:第1个公共端;第2个0~20MA输出;第3个0~5V输出;第4个公共端;第5个0~5V输入;第6个0~10V输入。好评请给五星,谢谢。哈哈哈
西门子
s7-200cpu224
xp
自带模拟量
输入输出端口,怎么控制输出模拟
答:
接
M
I
V
端子,你用电流可以接I(+),M(-),用电压可以用V(+),M(-)
西门子
S7-200
系列PLC
CPU
为
224
XP
模拟量
模块输入输出的电流电压及其不同的...
答:
一、硬件参数:\x0d\x0a1)
CPU 224
XP \x0d\x0a 本CPU 集成2路
模拟量
输入:+/-10V DC\x0d\x0a 和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC\x0d\x0a2) 模拟量输入模块:\x0d\x0a SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V \x0d\x0a3...
S7-200
CPU224
XP CN主机上的2个
模拟量
输入在哪呀?
答:
在输出端子的那一侧
,CPU
状态指示灯上方,最左边有一个突起的黑色端子就是。一共6位的端子排。MIV
MA+B+
输出公共端电流输出电压输出输入公共端
模拟量
1输入模拟量2输入
西门子
S7-200
的PLC
,CPU224
XP的
模拟量
接线
怎样
接
答:
模拟量
的接线有分电压和电流接法。电压接法:A+和A- 电流接法:A+与RC连在一起 A-
...
s7-200
CPU224
XP
自带
的2个
模拟量
输入
a+
b+
有什么区别? 都要电 ...
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量
输入,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说
CPU224
XP就有2个模拟输入,1个模拟输出接点。
大家正在搜
西门子 s7 200 cpu版本
s7200的cpu224
西门子s7200cpu224
s7200cpu有哪几种
s7200的cpu226
s7200cpu型号
三星s7自带铃声没有了
三星s7怎么卸载自带软件
三星s7自带铃声下载
相关问题
西门子plc s7-200 CPU224XP 自带的2个模拟...
把一个三线制的4.7k的电位器接到西门 子 S7-200PL...
西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样...
西门子s7-200cpu224xp自带模拟量输入输出端口,怎...
用西门子s7-200 cpu224cn plc 编写一个模拟...
用西门子s7-200 cpu224 plc 编写一个模拟量输...