拉闸:先拉开断路器,再拉开负荷侧闸刀,后拉开电源侧闸刀,合闸顺序相反。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cMtKtgSBSSKKgcVVgV.html
相似回答
变压器合闸操作顺序
答:
变压器合闸操作的精确步骤是确保设备安全运行的关键环节。在拉开变压器时,
应遵循特定的顺序:首先,从中间相开始操作,接着是背风相,最后是迎风相
。相反,当进行合闸时,操作顺序则是先合上迎风相,再合背风相,最后合上中相。这种操作顺序的依据是考虑到电流分布和电磁场的稳定,以防止可能产生的冲击...
配电变压器
停电如何
操作
?
答:
答:配电变压器停电操作方法有以下两种:第一种操作顺序:
(1)断开低压侧总开关;(2)断开低压侧总开关的刀闸;(3)断开高压侧跌落式熔断器
。第二种操作顺序:(1)断开1线路开关;(2)断开2线路开关;(3)断开3线路开关;(4)断开总开关;(5)断开总开关的刀闸;(6)断开高压侧跌落式熔断器。如果低压侧...
变压器合闸操作顺序
答:
变压器合闸操作顺序:
拉的时候,先拉中相,再拉背风相,最后拉迎风相;合的时候,先合迎风相,再合背风相,最后合中相
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
变压器
怎样拉闸
操作
最安全?
答:
在拉闸操作时,
一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相
。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很...
对
变压器
停,送电的
操作顺序
有
什么
规定
答:
具体规定有:\x0d\x0a(1)停电拉闸
操作必须
按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的
顺序依次操作
。\x0d\x0a(2)送电
合闸操作应
按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压
配电
室的停送电顺序:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧...
变压器
的
合闸
和拉闸
操作
答:
1. 变压器两侧装有油断路器和隔离开关的
操作
:1)变压器装设油断路器时,一定要使用油断路器进行拉、
合闸
,不允许用隔离隔离开关操作。因为隔离开关无灭弧装置,如用隔离开关切断时,将会产生弧光而造成相间短路。2) 多台变压器合用一台油断路器时,必须注意,任何一台
变压器在
带负荷状态下的拉、合闸都...
更换
配电变压器
跌落熔断器熔丝的
操作应
注意
什么
?
答:
(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。(2) 在拉闸操作时,
一般规定为先拉断中间相
,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行...
更换
配电变压器
跌落熔断器熔丝的
操作应
注意
什么
?
答:
2. 在进行拉闸
操作时
,通常应先拉断中间相,然后是背风边的相,最后是迎风边的相。这样的
顺序
是因为
配电变压器在
从三相运行切换到两相运行时,拉断中间相能够产生的电弧火花最小,从而避免相间短路的发生。3.
合闸操作
的顺序与拉闸操作相反,先合迎风边的相,再合背风边的相,最后合上中间相。4. ...