建筑电气设计中电信间能贴邻配电房吗

如题所述

根据我本人的设计经验来看,前些年对于强弱电功能房间贴临的问题并不是内/外审关注的地方,但是最近这几年我碰到过审查关于强弱电房间贴临而提出的审查意见,总结起来个人认为如果有可能在设计过程中尽量避免弱电设备间(不只是电信间,包括网络机房、消防控制室等弱电功能房间都差不多)与强电功能房间等强电磁场干扰场所贴临设置是有必要的,能够从头就避免后续可能带来的其它审查问题和使用隐患;

下面对照几本规范的要求,可以作为设计的依据(以前我也没有特意关注过这个问题,查询的过程自己也得到了相关知识,挺好):
1)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016:
7.2条电信间安装工艺要求中未明确提到相关要求,但在7.3.4.4设备间中有“设备间应远离供电变压器、发动机和发电机、X射线设备、无线射频或雷达发射机等设备以及有电磁干扰源存在的场所”;-
2)《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012:
9.1.2.2条在建筑物内设置的设备间、电信间“不应设置在厕所、浴室或其他易积水、潮湿场所的正下方或贴临,不应设置在变压器室、配电室等强电磁干扰场所的楼上、楼下或隔壁房间”;
3)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008:
21.5.6条“设备间及电信间的设计除符合本节规定外,尚应符合本规范第23章有关规定”(第23章为电子信息机房,可看出此规范认为电信间属于机房性质);
23.2.1.3“机房远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所”;
================
以上只是列出了几本规范的要求,基本上所有设计规范涉及到电信机房类房间都会有类似的要求就不在一一列举了,从规范条文措词上可以看出都是“不应”,所以在设置电信间等弱电类功能房间时要尤其注意这要求,不能和强电类房间靠近;
以上,希望能对问题有所帮助~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-13
春怨(刘方平)
相似回答