我的住房在一楼,属于新开发小区,正在修建中,发现在我住宅的卧室和客厅阳台正对面准备修建一座小区配电房几乎将我卧室及客厅阳台遮挡完;我想请问一下,小区的配电房距离住宅的标准距离是多少?
一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)和《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92)规定:民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。
环保专家表示,从科学上说,配电房在产生交流电的同时也会产生一些辐射,但是辐射量很低,肯定在国家的标准范围内,可能只比冰箱、电脑等家电的辐射略高一点。“
而且,配电房的供电设施有墙所隔,而普通的砖墙就可以将辐射基本屏蔽掉,所以配电房的辐射对人体不会有什么影响,国际流行病学研究也从没有过认定。”
不过,环保专家表示,配电房虽然没有什么辐射污染,但是嗡嗡的噪音却可能有些吵人,“配电房的噪音属于低频噪音,穿透力很强,但是在环保检测上却并不超标。”
参考资料来源:百度百科-配电房
一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)和《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92)规定:民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。
扩展资料
配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:
1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
2、 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。
3、 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
4、 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
5、 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;
6、 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;
7、 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;
8、 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;
9 、配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;
10、 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;
参考资料来源:百度百科-配电房
参考资料来源:百度百科-建筑设计防火规范(GB 50053-94)
参考资料来源:百度百科-高压配电装置设计技术规程(GB50062-92)
本回答被网友采纳