电机的启动电流

电机的启动电流 一般 是额定电流 的多少倍。

2.2KW 的电机 该选用多大的电缆, 1.5平方的可以么?
三相 380V 电机, 额定电流 5A 的。

  启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的发动机必须加装启动设备,以降低启动电流。
  冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。常见的交流电机的启动方法有直接启动,串电阻启动,自藕变压器启动,星三角减压启动及变频器启动的方法来减小对电网的影响.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-20
2.2KW,380V的Y型电机,使用达标的1。5平方的线足够了,额定电流4。8A,实际使用中可以超一点,因为小容量的电机短时可以超一点负荷使用(实际工作中经常出现)

如果单纯从理论角度考虑,额定电流5A,正宗1。5平方的线缆也够用了。但是公司采购人员可能买到的就是不足数的1。5平方的线(实际可能只有0。75平方),所以你造计划的时候最好写成2.5*3+1.5*1的电缆,这样比较保险。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2021-01-15

电机的起动电流

第3个回答  2008-12-19
全压启动电流是额定电流的4-7倍.2.2KW电动机额定电流4.7A.启动电流16-30A.1.5mm2载流量28A.

2.2KW的电机选用1.5mm2的电缆,完全够了.
第4个回答  2008-12-19
电机的起动电流在电机额定电流的5-7倍,2.2KW的电机的电缆用1.5平方的线足够啦!
相似回答