88问答网
所有问题
直流24V 1.6KW的电机是多少安的 需要用多大的接触器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-17
直流24伏1.6千瓦的电机,电流可达66.6安。峰值电流得有一百多安培,建议用150安培的直流24伏接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/c1aBtSgtgMtBBgVMgS.html
相似回答
直流24V
1.6KW的电机是多少安的
需要用多大的接触器
答:
I=P/U=1600/24=66.7A,,
选择100A的直流接触器即可
。
单相
电机1.6KW
,带
接触器
,漏电保护器16A,停机时会跳闸,请教解决办法?
答:
单相
电机1.6KW
额定电流不足8A,跳闸发生在停机时,准确说实在接触器断开瞬间。设备没有问题。原因
是接触器
断开瞬间,电机产生的反向电势,让漏电断路器里面的漏电检测电路原件产生动作导致。解决方法是将漏电断路器更换为一般的断路器即可。
请问1
kw的电机
怎么配空开
接触器
导线?还有这些该怎么算?
答:
三相负载中,1KW负荷的额定电流I=P/1.732UcosΦ=1/1.732/0.38/0.8=1.9A 配置的时候三相负载1KW可以以2A计算。三相负载中,1KW负荷的额定电流I=P/UcosΦ=1/0.22/0.8=5.68A 配置的时候单相负载1KW可以以5.7A或2A计算。配置
接触器
和空气开关可以以额定电流或负荷电流的1.5倍左右考虑。2、...
三相电机0.55
kw的电机用多少的
交流
接触器
,和热保护
答:
电机电流1.1A,选最小的接触器0910即可
。接触器线圈电压选择需注意,看你回路电压如220则选220 热继电器选择设保护电流一般为额定电流的0.95~1.05倍,所以热继选择1.1左右范围的即可,部分热继还带断相保护功能。
0.75
KW电机
如何配空开?
答:
0.75
KW电机
电机额定电流约1.6A附近,应配2.5A断路器,而三相断路器(DZ47型)最小容量为6A,只能用6A的了。若采用按钮控制,则需要配
接触器
,接触器容量选用10A的。电机,是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。发
电机
在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目...
7.5
KW
,14.9A,功率因数0.88,
的电机
选什么样的热继电器,空气开关和
接触器
...
答:
空气开关用DZ47-C20 20A的就够了,继电器选用大点的 触点过流32A的,线圈电压220V还是380V都行自己看着装,热继电器选电流调动范围15~22A左右的,电缆用VV2.5平方就行,OK了。。。
1.6KW
功率,距离2000米.380V电压
用多大
铜芯电缆?怎么计算
的?
谢谢
答:
答: 16×3+10×1或16×4的电缆的相线(16平方mm)载流量大于60A,设备功率21.6KW电流是 32.8A,即便是
电动机
电流也不过43A,所以选16*4的电缆完全胜任。已知功率、电压算出电流后要查《导线连续负荷载流量表》来确定导线截面积,明敷、穿 管子、管子的材质、管内导线根数、环境温度都是影响...
三相
电机
一个0.37
kw
一个0.55kw,请问分别用
多少安的接触器
和热继电器好...
答:
只要是个接触器就能带你这个电机,所以可以去电器店选最小
的接触器
,只要触点够就行了。热继电器的话你这个电机额定电流是1.05A 你可以选JR36-20 1.0-1.6A,0.55
KW电机
算你额定电流1.55A 可以选上一个或者 JR36-20 1.5-2.4A
大家正在搜
直流电机和交流电机哪个好
直流无刷电机的工作原理
直流无刷电机控制器
直流无刷电机接线图解
无刷电机直流
直流伺服电机
直流无刷伺服电机
直流电机
直流减速电机
相关问题
直流24V 1.6KW的电机是多少安的 需要用多大的接触器
多大的电动机该用多大的交流接触器该怎么计算?
怎么计算电机多少千瓦,要用多大的接触器和开关?
各种千瓦的电机应选多少安的接触器和控制开关。
如何计算接触器和电机功率用多大接触器
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
1.1kw电机用多大接触器
最低多少KW的电动机要用到接触器