是框架结构的房子,刚买的。开发商说用砂浆粉刷下就可以,我想和我楼下人合伙处理打掉重新浇修?
关键是露筋太多,花点钱打掉重浇更好。关键是想问下你打掉后重新浇筑原钢筋能利用吗?
追答打掉后重新浇筑原钢筋能利用,但要降级使用。要补充钢筋。这类问题的处理,人的心态很重要,有很多人认为打掉重新浇筑会好,反正不是自己掏钱。其实新浇筑的混凝土与原混凝土的连接是很难处理好的,新旧混凝土之间的裂缝是始终存在的,漏水等问题有是很难处理好的。当然,从业主的角度来说,你们没有错,但从技术角度来看,不打掉进行加固补强是最好的处理办法。以上意见仅供参考。
追问新老混凝土接头裂缝关系不大,是客厅没什么水漏。补充的钢筋是要在原楼板边缘(梁上)钻孔放进去才有效果是吗?
追答要植筋,还要看原配筋的间距是否允许植筋,原配筋如果间距小于200mm,植筋就很困难。而且加固补强处理、植筋都要通过原设计单位同意,并请专业加固补强公司进行施工。
追问设计钢筋间距是小于200mm,打掉后钢筋怎么处理好。如果不加钢筋直接浇筑新的砼对受力有影响吗?
设计钢筋间距是小于200mm,打掉后钢筋怎么处理好。如果不加钢筋直接浇筑新的砼对受力有影响吗?