88问答网
所有问题
11Kw异步电动机,配置什么型号接触器和热过载继电器
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-04-29
11Kw异步电动机,可配置CJ20J-40A接触器和JR36-20热过载继电器
根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=11/(1.732X0.38X0.85)
=20A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
交流接触器型号规格有 CJ20J-10A 、CJ20J-16A、 CJ20J-25A、CJ20J-40A、 CJ20J-63A、 CJ20J-100A等,选CJ20J-40A即可。
热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用,因此可选JR36-20。
接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgcSKKcKg.html
其他回答
第1个回答 2012-05-23
11Kw异步电动机,电流23A左右,热过载继电器选用JR16,JR20,系列的都可以,整定电流调在电机铭牌上的电流值。交流接触器选择大于电机额定电流的,(交流接触器电流规格为9,12,16,22,32,45,63,75,85,110 ,安培 等等)所以可以选32A或以上的。
例如:西门子的 3TB44 , 3TF44,
国产的:CJX1-32 ,
交流接触器线圈的电压要和控制电路的电压一致。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-05-23
接触器40A,过热保护25A。
第3个回答 2012-05-23
什么型号无所谓,主要看你的设备需要什么样的接触器和继电器了,进口当然比较好,但是价钱比较贵,国内名牌也行,比如正太,德力西等等,关键是与11kw电机需要的电流配套才行,ok
相似回答
11kw的电机
用多少安培的
热继电器
和
接触器
答:
通常,
我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电器
。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
11kW电机
用多大接确器?
热过载继电器
用多大?谢谢。
答:
25安
接触器,热继
器JR16-36型,22安的。
三相交流
异步电动机
:
11KW电机
要选用多大的
接触器
答:
CJX2--25就可以了(25A)
。CJX2--25是说明书中的最低标准,也有人习惯用大一些的可以选用CJX2--32 (32A)如果要配套使用NR2系列的热过载继电器(直接挂接安装),必需使用CJX2--32型。不同的系列的接触器额定电流的分级可能不一样,但是只要比电机的额定电流大一些就行了,具体可以在购买时查看接触器...
...用正泰原件空气开关、
接触器和热继电器
怎么选用
答:
可以。
11KW电机配32A空开,接触器25A的及相应热继电器。15KW配40A空开,40A接触器及相应热继电器
。热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。
...要多大的电压?配多大的交流
接触器和热过载继电器
?
答:
首先1:电动机功率是根据负载而定的,多大的负载就需要配备多大功率的电动机。2:电压是根据客户的供电系统匹配相应电压的。比如客户使用的是国标三相电压 AC380V,50HZ,那么你的电动机就需要配备三相380V,50HZ的电压了。3:交流
接触器和热继电器
是根据功率而选型的。比如你选择
11KW的电动机,
那么你就要...
11kw电机
星三角启动,主回路和控制回路空气开关选择
,接触器,热继电器
...
答:
11KW的电机
电流大约在22A左右 主回路空开选择32A 控制回路空开选择10A
热继电器
选择25A(整定在22A)
接触器
(电源,三角形)选择40A或63A 星型接触器可选择32A 控制线路采用1mm2铜芯线 主回路线路采用4mm2铜芯线 图中线路是星型接触器先工作,然后电源才加入,所以星型接触器可以选择小一点。
...△起动,一般采用多大的断路器、
接触器及热继电器
?
答:
帮你回答:可能对你有帮助。断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A整定到32A。选
接触器
额定电流2倍选
,电动机
求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。
热继电器
也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。
根据
电机的
大小,怎么样正确选择交流
接触器和热继电器
的大小?
答:
经验算法
电动机
每千瓦2A电流,然后根据工作电流选交流
接触器和热过载继电器,
一般交流接触器和热过载继电器的工作电流是电动机额定电流的1.5倍
大家正在搜
热过载继电器配合接触器怎么接线
接触器和热过载继电器接线图
热过载继电器和交流接触器
接触器和热继电器接线
热继电器与接触器怎么接线
接触器热过载电机接线图
热过载继电器坏了会影响接触器吸合
接触器和热过载器接线图
继电器跟接触器怎么配合
相关问题
电机与接触器怎么配热过载继电器。
11kw电动机配多大接触器和继电器
11KW的电动机配多大的热继电器?
11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的...
11KW电动机用多大交流接触器,和多大热继
11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器
11千瓦电机怎样配热过载继电器
交流接触器选型、热过载继电器选型方法是什么?