台达伺服 ASDA B2系列位置模式下通过PLC的定位指令需要设置伺服的那些参数?

自己做了一台往复机,已确定程序是OK的,伺服的连接采用了位置模式,伺服启动也采用PLC控制,但是PLC发送脉冲是正常的,可伺服就是已非常慢的速度在运行,我的PLC是设计为30000个脉冲转一圈,请问伺服都需要设置那些参数?包括电子齿轮。请讲明显些,网上粘贴复制的就算了。谢谢各位。

请设置参数P1-44 电子齿轮分子(N1)及P1-45电子齿轮分母(M)。假设输入脉冲为:f1,位置指令为f2。则他们的输出关系为f2=f1×N1/M
注意N1/M必须大于0.2小于25600即可。也就是说如果目前你的转速太低的话,可以考虑将N1的初始值16改到160或者更高的1600试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-17
你这个肯定会慢啊,伺服如果没有设置,台达的PLC一般发脉冲最高为200K,就发最快,也就每秒转7圈,要是用了减速机,则更慢。
第2个回答  2013-03-17
你可以通过PLC发送脉冲信号,设定伺服的反馈信号,如果未收到反馈信号,那就不停的发送脉冲信号,直到你收到反馈。
第3个回答  2013-03-17
B2系列编码器17bit(160000p/rev),因此,P1-44=16,P1-45=3,
第4个回答  2018-03-27
按照三菱3U系列PLC 有三个端子输出频率100KHZ来算的话,要想达到台达额定转速,即每分钟3000转的话,电子齿轮比调到8:1比较合适