用ABB的变频器控制风机电机,变频器启动后电机不转,电机振动很大,过几秒变频器F0001报警

拆下电机的皮带,电机运转正常,是什么原因造成?电机的铭牌参数设置正常

现象分析:ABB变频器故障代码F0001的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;
电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。
解决方法:
一、在现有的基础上
1,延长变频器启动时间
2,增大变频器输出转矩倍数
3,增大启动最大电流(如果前面两项设置后,能起动可以不更改)
二、在以上都不行的情况
1、计算电机所需的功率
2、选择合适的变频器(比电机功率大一到两级,如:电机功率5.5KW,可选7.5或者11KW)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-28
从您的描述来看,应该是变频器功率选小了,变频器选型的依据,不仅仅是要变频器的功率和风机功率的匹配,更重要的是风机额定电流和变频器额定电流要匹配,最好是能放大一些。
建议您设置一下扭矩增益,看是否还出现这种情况,如果还有,那最好就是换功率更大的变频器了。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-28
风机属于重载启动。首先变频器的选型要参考样本按照重载选型,通俗一点的选择是大于电动机规格两级。此外,要在设置参数时,选择好电流限制值,既要不使变频器过载,又要满足起动力矩要求。如果电流模式不能启动,可以设成电压模式启动。启动时间设的稍长一些。
你说的振动大,就是启动力矩不足,当然首先要排除堵转的可能性,盘车没问题的话,先将启动电流增大。
第3个回答  2013-02-03
F0001是过流,如果电机与变频器是匹配的,那你电机侧正常,负载侧能转动吗?
还有如果负载侧能转动,那电机有没有烧坏,可以通过摇表测绝缘电阻0.5兆欧以上,万用表测三相平衡。这两点正常电机才是正常的。
第4个回答  2013-01-29
负载过重造成的,