发电机励磁电流突然真大是什么原因呀
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-05-02
电力系统稳定器PPS激和自动调节造成的,单机组有功大幅度升高和降低时,电压会明显升高或降低,但几秒后又会恢复为设定无功值,这是正常的,如过不是这样,得看看整流桥或者励磁调节器了~~~~~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgVgtcca.html
其他回答
第1个回答 2008-05-02
那要看你是什么励磁方式,自励还是他励,直流发电还是交流发电?交流的话先换换整流器看看
第2个回答 2008-04-30
负载增大,
相似回答
76KW
发电机励磁电流
过大,
什么原因
答:
是通过什么样的励磁方式,如果是励磁二极管的话,
只能说明是励磁二极管不良导致的
!
发电机电流
过高的
原因
及解决办法
答:
1,如果你说的是电枢绕组电流过大的话,
那么一般是因为负载电流大了
,(同时发电机的电压也高了).这种情况下发电机绕组是没什么问题的,但长期运行是不好的.应该把励磁控制器上的电压调节器调一下,把电压降下来.2,如果是励磁电流过大了,那么是
励磁绕组出问题了
(如果是无刷发电机的话,也可能是励磁机的...
发电机励磁电流突然真大是什么原因呀
答:
电力系统稳定器PPS激和自动调节造成的
,单机组有功大幅度升高和降低时,电压会明显升高或降低,但几秒后又会恢复为设定无功值,这是正常的,如过不是这样,得看看整流桥或者励磁调节器了~~~
发电机励磁
?
答:
在发电机并网前,起励电流特别大可能由多种原因引起。可以按照以下步骤进行排查: 1.
检查励磁系统:检查励磁电源
、励磁调节器、励磁绕组等部件是否正常工作。确保励磁调节器的参数设置正确,励磁电源稳定。2. 检查转子绕组:
检查转子绕组是否存在短路或接地故障
。可以使用绝缘电阻测试仪或其他专业...
...可
励磁电流
输出达到了200多A,请问
是怎么回事
?
答:
可在
发电机
保护屏上查一上励磁保护项目中高压侧励磁电流,根据励磁变高压侧功率稍大于励磁直流功率的原则,测算一下励磁电流输出是否真的到200A了。如果
励磁电流真
的太大,就应做发电机空载及短路试验了。很可能转子回路有匝间短路,励磁电缆及滑环有问题了 ...
汽车
发电机励磁电流
过大旳解决方法
答:
这是因为发电机内有剩磁,所以汽车发动时,即便
发电机励磁
线断了也有一定的感应电动势,所以电压就是你测量看到的,但所测得电压不够,并不能正常给电瓶充电,因为这种发电机就是通过外加
励磁电流
来维持磁场而发电的。
励磁电流
大小与
什么
有关
答:
一、
励磁电流
大小和励磁调节器有关系的
原因
:在交流电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压。当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行
发电机组
间的无功功率,从而提高电力...
125千瓦水轮
发电机励磁电流
高
答:
125kw的水轮
发电机
属于小水电,有没有并网运行?如果并网运行会比较稳定,如果不并网单机带负荷就会波动较大。你说励磁电流大,没有说具体数值,也没说频率是否在额定值。一般来说
励磁电流大是
由于无功功率较大,也就是用电负荷的功率因素偏低。如果是这个
原因
可以增加电容补偿器。