88问答网
所有问题
发电机励磁起励时:励磁电压、电流、发电机电压升高什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-21
发电机的
励磁
系统有很多种,按下起励按钮出现你说的这种情况,是因为没有把励磁调节器设定旋钮归零(相当于老式手动励磁调节的磁场变阻器没有调至最大位置)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBKSgBtS1.html
其他回答
第1个回答 2012-11-16
1、励磁调节控制装置没有调试好;
2、原动机转速过高本回答被提问者采纳
相似回答
发电机起励
之后
励磁电流
快速上升
,电压
超过额定值是何
原因
?
答:
第磁电流快速上升。
电压超出额定值有可能是你的。丽磁控的系统出现了问题
。如果说就用普通的整流桥作为历史控制就不会出现这种问题。
2500千瓦的水轮
发电机
开机起来,在
起励时候,励磁电压电流
瞬间达到最高值...
答:
起励瞬间,励磁电流、电压失控过高,灭磁开关跳,
多数是励磁系统自身保护动作或者机组空载过电压跳
。观察报文窗口记录,应该是空载过电压跳。原因可能是起励时,
励磁方式在手动(有的是FCR)没有复归
;或者机组励磁电压互感器熔断器熔断;或者励磁装置故障(比较单元或者触发单元反馈单元)。
水轮
发电机
劢磁
电流
偏高
什么原因
?
答:
你的这个
发电机励磁
线圈中的电流偏高,影响发电机输出电压在正常范围之内,导致电压也偏高,其原因是
,电压
调节器内的调节磁场线圈中电流电阻值变了。打开电压调节器,看看是哪里的问题,或者更换同类型的电压调节器。发电机与电压调节器内部结构图原理如下:
拉开
发电机
出口开关
时,励磁电压
突然上升是
什么原因
?
答:
发电机励磁电压很多是 可控硅 控制的,并且是带自动功能,当你拉开出口开关时,
可能触砬到电路板上元件,或者是有松动地方
,也的可能砬到调节励磁电压的旋钮。请认真查检下。
发电机
端
电压
与
励磁电流
、无功功率的关系。
答:
以维持机端
电压
不变。
励磁电流
就是同步电机转子中流过的电流(有了这个
电流,
使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。这个直流电压是由直流电动机供给,发展到大多由可控硅整流后供给。
发电机励磁
系统的几种故障处理
答:
当励磁调节装置刚
起励时
,发出初励电源投入命令,转子
电压升高,发电机电压
上升,经过一段时间延迟后,励磁调节装置自动退出初励电源,由于励磁调节器机端电压初始参考值低于初励电源产生的机端
电压,
所以当初励电源退出后,转子电压会突然下降很多,进而转子电压反馈给保护,则保护装置认为是转子回路发生了...
...
发电机
工作
时电压
表忽高忽低(转速稳),是
什么原因
?
励磁电压
应该多少...
答:
估计励磁有问题。是负荷变化太大或是碳刷有问题?
励磁电压
要看铭牌,测量用直流电压档100V以内。
发电机励磁电压
突变
答:
可见,并励电动机在运行中励磁回路断线可产生两个方面的影响:一方面引起电枢电流的大幅度增加,使电动机烧毁;另一方面,可能引起转速急剧升高。过高的转速造成换向不良,致使电动机转子遭到破坏。因此,并励电动机在运行中应绝对避免励磁回路断线。正对励磁回路断线的故障,应采取必要的保护措施。
大家正在搜
发电机励磁电流是无功电流吗
发电机励磁电压
发电机励磁电压是多少伏
发电机为什么要励磁
增大发电机的励磁电流
发电机励磁电流是多少
汽车发电机励磁电压多少伏
发电机励磁电流过大
发电机励磁电流计算
相关问题
发电机,并网时励磁电压过高怎么解决
发电机励磁系统的几种故障处理
发电机励磁的增加或减少对于定子电流 转子电流 机端电压有什么...
何谓发电机起励?起 励与励磁有何区别?
发电机励磁电压与励磁电流为何成比例变化
发电机组励磁电压升不起来是什么原因
发电机励磁电压,发电机电压,机端电压与系统电压的区别是什么?
发电系统的发电机与励磁系统之间的关系,如何发电的电压、电流如...