变频器控制电机下放重物时突然出现重物下滑,而后变频器报警下放动作停止,请问这是哪方面的问题
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-05
重物太重了吧,所以造成电机失速变频器报警
第2个回答 2013-09-05
变频器应该没有电磁制动 你的物体太重就会失速
第3个回答 2013-09-05
首先要看你的变频器报警的原因,每个变频器都有一个操作显示屏,看看它的报警代码,然后再检查一下,基本上就知道为什么报警了
第4个回答 2013-09-05
重物太重吧
相似回答
请问
:
变频器控制
的
电动机,电动机
吊的
重物
下行
时电动机
失速,也就是说...
答:
有几种可能:
1、变频器制动电阻、制动单元的配置有误或故障,造成制动能力不足,电机超速;2、变频器参数设定错误
,比如说下行方向速度超出额定转速 3、变频器故障 4、电机故障 。。。
有
一台ABB ACS800
变频器
用的是回馈制动
,电机
在
下放
的过程中报BR WIRING...
答:
你的这个电机是带了一个很重的负载吗?负载下放的时候才会出现这个问题的吧?
这个是要加一个配套的制动电阻
。电机在下放的过程当中,负载过重而导致电机被动运行,而变频器加的反向电流检测会超大,所以报警。不知道这样解释对不对。
设备
电机
由
变频器控制,
运行一段时间后变频器显示电机过热
报警
代码后
停止
...
答:
1.确定电机的温度有无过热
,显示过热故障一般是在电机加装了温度探头,若电机不热,有可能探头有问题。2.设置显示电流,监控一下电机的电流有无过载 找到相应问题对应处理。
变频器
运行中负载稍微加重一点后
,出现
乱码并停机,负载还原到之前,又...
答:
看起来可能是负载重时拉低了直流母线电压,导致电路板供电不足工作不正常。或者控制板电源被干扰
。有可能是电源缺相,电容损坏,或者有短路或接地故障,或者电源电压跌落等原因。出现乱码可见这个品牌的变频器在设计上也有不完善的地方。也不排除控制板电路电压过高导致同样的问题。
矿井提升机
重物下放出现变频
过压保护怎么回事,怎样解决?
答:
下放得过程属于一个能量再生的过程,要根据情况加上制动电阻或者制动单元,然后把制动打开。你现在只是
变频器
报过压保护,要是再生电流大
的时候会
把变频器烧掉。
设备
电机
由
变频器控制,
运行一段时间后变频器显示电机过热
报警
代码后
停止
...
答:
比如180KW的,不然
变频器
一直满负荷运行,常会出现过热报警。3、正常运行
过程中,电机
的电流是多少,超过了电机额定电流和变频器额定电流了么?一般变频器报电机过热故障是通过电流模型计算出来的,而非现场电机温度真的高。4、检查变频器过电流参数设置情况。5、总之,核心应该是电流问题。
变频器
带动的
电机,
为什么工作一会自动
停止
阿
答:
这个问题要结合具体现场情况分析了。首先排查
变频器
是否
有报警
(或掉电);然后排查变频器启动、
停止控制
信号是否有丢失(控制回路是否有问题);其次,检查一下变频器参数设定是否正确,参数是否正常优化;最后,确定所有外部信号都正常
,电机
及主回路都正常,那就换新变频器试试。
你好,想请教下之前那台施耐德
变频器
提升
重物
后
停止
再提升就溜钩、下降正...
答:
一般来讲是转矩不够造成的,抱闸释放电流一般是电机额定电流1——1.5倍,再就是抱闸释放时间调试过短,抱闸释放过快!
大家正在搜
变频器如何控制电机的转速
电机变频器的作用
变频器控制电机接线图
电机变频器
一个变频器可以带两个电机吗
普通电机可以用变频器调速吗
变频器和电机怎样配
变频器电机接法
变频器匹配电机参数
相关问题
变频器停止不自动功作
在一变频器控制的吊机中如果把重物往下放,变频器频率为10HZ...
关于变频控制电机垂直吊重物,电机怎么发电
变频器故障快速排除方法?
变频器启动工作正常,停止时就会出现一个报警代码,我没说明说请...
矿井提升机重物下放出现变频过压保护怎么回事,怎样解决?
20/5t桥式起重机由PLC和变频器控制,主钩和副钩的提升和...
由PLC控制的变频器控制的电机运转过程中转速突然下降然后慢慢...