88问答网
所有问题
abb变频器报警f0001如何解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-05-07
在ABB变频器手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流。
检查和排除:
1、电机过载。
2、加速时间过短,可调节2202、2203参数,调节加减速时间。
3、电机故障,电机电缆故障或接地错误。
4、把3104调成1,也就是调成过流后,自动复位
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgKSVVgSSagcVaaB1V.html
其他回答
第1个回答 2022-08-30
ABB的机器故障1都是过电流:输出电流过大。检查和排除: ? 电机过载。? 加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205 ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。? 电机故障,电机电缆故障或接线错误。
相似回答
abb变频器故障代码F0001
是什么故障,请高人指点
答:
abb变频器故障代码F0001是由灰尘太多造成的,
需要清灰
。1、
每台变频器每季度要清灰保养1次
,维修和清洁设备必须有详细记录和负责人员签名,只有管理到位才能保质保量完成任务。2、在清洁前,必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作。3、在清洁时,首先应该用毛刷清理变频器表面的灰尘,但不建议...
abb变频器
故障诊断与维修
f0001
答:
Abb变频器f0001应该是过流故障,
其处理方法:内部阴极需要检查电机是否机械堵塞;内检加减速时间过短,应适当延长。检查并排除:电机过载
。加速时间太短(参数2202加速时间1和220***cCelerra时间2)。电机故障、电机电缆故障或接线错误。其次,pid参数设定不合理,变化太快,运行有波动。第三,电机参数设置不合...
ABB变频器F0001
啥意思
答:
处理方法:脱开变频器的输出线
,用兆欧表测量三相对地绝缘情况和三相电组,如果电机或电缆有问题,更换电机和电缆;如果输出正常的话,就检查变频器的主回路,主要检查IGBT、逆变块和整流桥等。
...器启动后电机不转,电机振动很大,过几秒
变频器F0001报警
答:
解决方法:
一、在现有的基础上 1,延长变频器启动时间 2,增大变频器输出转矩倍数 3,增大启动最大电流
(如果前面两项设置后,能起动可以不更改)二、在以上都不行的情况 1、计算电机所需的功率 2、选择合适的变频器(比电机功率大一到两级,如:电机功率5.5KW,可选7.5或者11KW)...
abb变频器
显示
f0001怎么
办
答:
输出电流过大。检查和排除:电机过载。加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205 ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。电机故障,电机电缆故障或接线错误。这是说明书的方法,但我怀疑是IGBT模块烧了,需要修理
abb变频器f0001报警
答:
ABB变频器报F0001
是过流,输出电流超过设定值。检查电机负载。检查加速时间。检查电机和电机电缆(包括相序)检查周围环境条件,如变频器周围温度高于40度应该降容使用。
...器启动后电机不转,电机振动很大,过几秒
变频器F0001报警
答:
现象分析:
ABB变频器故障代码F0001
的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。
解决
方法:一、在现有的基础上 ...
abb变频
r2009
怎么
处理
答:
abb变频
r2009处理方法如下:1、
F0001故障代码
:这种故障通常是因为电源电压过低或过高,导致
变频器
无法启动。可以检查电源电压是否符合要求,如果电源电压正常,可以尝试更换变频器内部的保险丝。2、F0003故障代码:这种故障通常是因为变频器内部的电容器损坏,导致电流无法正常流通。可以更换电容器来
解决
这种故障...
大家正在搜
变频器f0001报警怎么解决
abb变频报警f0001
abb变频器通电后报F0001
ABB355变频器报警F0001
abb变频器f0001故障怎么调
abb变频器f0001怎么复位
abb变频器f1013故障代码
abb变频器故障代码f0006
abb变频器显示f0009
相关问题
请教ABB变频器出现F0001故障如何处理?
ABB变频器F0001啥意思
请教ABB变频器出现F0001故障如何处理?
ABB变频器显示F0001故障怎么解决?求高人
Abb变频器f1000是什么故障
ABB变频器F0001是什么意思?
ABB变频器显示F0001故障怎么解决?求高人
abb变频器f0001报警