框剪结构屋面梁WKL的锚固是如何计算的,也就是梁的端支座是剪力墙,一般墙都有2、3米长,接头钢筋该怎样搭

框剪结构屋面梁WKL的锚固是如何计算的,也就是梁的端支座是剪力墙,一般墙都有2、3米长,接头钢筋该怎样搭

面筋伸入墙内1*lae(一个锚固长度)然后下弯至梁底、底筋满足锚固长度可以直锚。现有图集还没有屋面框架梁于剪力墙的节点构造详图,就参照框架柱于框架梁的节点构造了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-20
WKL屋面梁砼等级大多是C25,锚固规范一般是35倍d,你说接头钢筋是梁里的钢筋搭接如何吧,钢筋搭接规范一般为8米一个搭接且搭接长度不小于25倍d,如果图纸设计说明里有,得按设计说明规定计算。追问

我的意思是梁的钢筋在剪力墙里的搭接和锚固,是不是只有屋框梁在边柱处才把梁纵筋伸到柱边然后向下弯1.7lae,中柱和剪力墙这些都是按照弯直锚规则吗

追答

梁钢筋在支座剪力墙中无需搭接,只需锚固,是不是只有屋框梁在边柱处才把梁纵筋伸到柱边然后向下弯1.7lae,中柱和剪力墙这些都是按照弯直锚规则吗,是的。

本回答被网友采纳
相似回答