WKL与剪力墙顺接锚固

高层剪力墙结构WKL与剪力墙顺接时的锚固该如何取值,查阅好多资料图集都没见到专题详解,图集深奥还是没详细看到,望高手指点,一定要有说服力

WKL与剪力墙顺接时的锚固,比较简单,就是直锚长度≧LaE.,当柱子的锚固长度不够时,梁主筋弯锚过来入柱内才是1.7laE没有什么‘深奥’的道理需要讲理由来‘说服’不同观点的人,就是梁的钢筋锚固在支座里。这里说的支座就是墙,只不过剪力墙在这里设了一个边缘构件罢了!边缘构件也是墙的部分。
WKL屋面梁砼等级大多是C25,锚固规范一般是35倍d,你说接头钢筋是梁里的钢筋搭接如何吧,钢筋搭接规范一般为8米一个搭接且搭接长度不小于25倍d,如果图纸设计说明里有,得按设计说明规定计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-14
WKL与剪力墙顺接时的锚固,比较简单,就是直锚长度≧LaE.。
没有什么‘深奥’的道理需要讲理由来‘说服’不同观点的人,就是梁的钢筋锚固在支座里。这里说的支座就是墙,只不过剪力墙在这里设了一个边缘构件罢了!边缘构件也是墙的部分。能直埋的地方,为什么不直锚而要去自找麻烦呢?追问

这个直锚>=LAE我也认同,只是苦于没有直接证据来让那些古板刻薄的上级认可•••

追答

抱歉,“能直埋的...”错字应更为“能直锚的...”。
规范不可能包络万象,难道那些古板刻薄的上级,出门还要先看看规范,是该先迈左脚还是右脚?规范没有,那就不出门,能成吗?

本回答被提问者采纳