500a电流用多大电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-15
200平方毫米以上的电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VcaM1VMc1.html
其他回答
第1个回答 2013-07-15
75平方以上的铜芯电缆 95平以上的铝芯
相似回答
500
( A)的
电流用多大
的
电缆
?
答:
500(A)的电流用83.333平方毫米的铜电缆
。估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
500电流
要算
用多大电缆
答:
500(A)的电流用83.333平方毫米的铜电缆
计算如下:导线截面积=电流÷电流密度 (铜导线的电流密度选择6A/MM²,铝导线的电流密度选择4A/MM²)铜导线的安全电流密度是6A/MM²导线截面积S=500÷6=83.333(平方毫米)这个截面积是电缆里一根导线的截面积,不是电缆里全部导线的截面...
500
安单相负载需要
多大电缆
答:
1、需要的电缆尺寸是:选用180平方单芯铜电缆
。2、原因:500A电流较大,建议选用铜电缆。由于铜电缆载流量是铝电缆载流量的1.29倍,有500/1.29=388A。按照电缆载流量对照表,需要选185平方的单芯铜线。选150平方单芯铜线余量太小,在短距离、满负载运行工况较少条件下可考虑。3、同时也考考虑电缆...
500a电流用多大电缆
答:
500a电流如果是三芯就用YJV-0.6(1)-3*240
如果是4、5芯就用YJV-0.6(1)-4*300+1*150
请问:380v
500A
电焊机配
多大
的焊线
答:
单相380V 输出
电流500
安培的焊机,输入线用2X6平方毫米的国标
电缆线
即可。三相380V 输出电流500安培的焊机,输入线用3X4平方毫米的国标电缆线即可。焊机外壳10平方毫米的铜芯电缆安全接地。输出线:焊钳线 地线一样。线径推荐国标50平方毫米的国标焊把专用软电缆线即可。焊机负载率低于60%可以用非标50平方...
额定
电流500A
需要
多大
的电线?
答:
电流500
安建议你选择240以上的导线。这是因为240平方最大承载电流为480安那么240以上的导线就是300安的导线建议你使用240安的铜线或300安的绿线。这样可以有效的保证用电安全。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
500A
的
电流
,需要
用多大
的
电缆
答:
500A电流需要用YJV-0.6/1KV-3*300mm2的
电缆
比如在土壤中敷设,工作温度90度,环境温度40度,三芯电缆的话,
500A电流用
YJV-0.6/1KV-3*240mm2的电缆就够了。比如在土壤中敷设,工作温度90度,环境温度40度,单芯电缆的话,500A电流用YJV-0.6/1KV-1*185mm2的电缆三根间距平排即可。
500
安的最大用电量,要
用多大
的
电缆
,(三相四线的)
答:
最大用电量为
500A
,那么铺设
电缆
的时候就需要按照最大量来设计,另外,长时间稳定、安全用电,电缆也是需要留有余量的(下表是最大载流,共参考)可以选用240平方或者以上的铜芯电缆 或者选用400平方或者以上的铝芯电缆