500A的电流,需要用多大的电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-08-15
这个和很多因素有关,
电缆型号
,环境温度,电缆工作温度,敷设环境,输电距离等等
比如在空气中敷设,工作温度90度,环境温度40度,三芯电缆的话,500A电流需要用YJV-0.6/1KV-3*300mm2的电缆
比如在土壤中敷设,工作温度90度,环境温度40度,三芯电缆的话,500A电流用YJV-0.6/1KV-3*240mm2的电缆就够了。
比如在土壤中敷设,工作温度90度,环境温度40度,单芯电缆的话,500A电流用YJV-0.6/1KV-1*185mm2的电缆三根间距平排即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSVaSMaBS1SSMKgacSa.html
其他回答
第1个回答 2016-09-29
300平铝线,或100平铜,多点更好
第2个回答 2016-09-29
300方铜电缆
相似回答
500的电流用多大电缆
答:
500(A)的电流用83.333平方毫米的铜电缆
。估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
500A
需用
要多大电缆
?
答:
1.需要的电缆尺寸是:选用180平方单芯铜电缆
。2.原因:500A电流较大,建议选用铜电缆。由于铜电缆载流量是铝电缆载流量的1.29倍,有500/1.29=388A。按照电缆载流量对照表,需要选185平方的单芯铜线。选150平方单芯铜线余量太小,在短距离、满负载运行工况较少条件下可考虑。3.同时也考考虑电缆的使...
500电流要
算
用多大电缆
答:
500(A)的电流用83.333平方毫米的铜电缆
计算如下:导线截面积=电流÷电流密度 (铜导线的电流密度选择6A/MM²,铝导线的电流密度选择4A/MM²)铜导线的安全电流密度是6A/MM²导线截面积S=500÷6=83.333(平方毫米)这个截面积是电缆里一根导线的截面积,不是电缆里全部导线的截面...
500a电流用多大电缆
答:
200平方毫米以上
的电缆
500A的电流,需要用多大的电缆
答:
500A电流需要用
YJV-0.6/1KV-3*300mm2
的电缆
比如在土壤中敷设,工作温度90度,环境温度40度,三芯电缆的话
,500A电流
用YJV-0.6/1KV-3*240mm2的电缆就够了。比如在土壤中敷设,工作温度90度,环境温度40度,单芯电缆的话,500A电流用YJV-0.6/1KV-1*185mm2的电缆三根间距平排即可。
500a电流用多大电缆
答:
500a电流
如果是三芯就用YJV-0.6(1)-3*240 如果是4、5芯就用YJV-0.6(1)-4*300+1*150
额定
电流500A需要多大的电线
?
答:
电流500
安建议你选择240以上的导线。这是因为240平方最大承载电流为480安那么240以上的导线就是300安的导线建议你使用240安的铜线或300安的绿线。这样可以有效的保证用电安全。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
500a
左右
电流,
设备空开是630a,车间到配电室过
电缆
沟距离300米+,请问一...
答:
负载额定500A
电流,
距离300米,使用单根
电缆
的截面至少要185平方的铜线,若实际用电电流500A,短时有超过
500A的
,建议使用240平方铜线
大家正在搜
600a电流用多大电缆380电压
800a的电流用多大电缆
90安的电流用多大电缆
500a电流用多大电缆
400电流用多大电缆
400a电流用多大电缆
1800安电流用多大电缆
200安电流需多大电缆
1600a电流用多大电缆
相关问题
500A电流用多大电缆?
500A需用要多大电缆?
500A的电流用多粗的铜电缆?
请问500A电流的动力电选用多大的电缆?
500a电流用多大电缆
总电流500安要用多大的电缆
500a电流用多大bvr电缆
500千瓦电压需要用多大电缆