三相380V的15KW的电机应接多大的断路器、接触器、热继电器、导线?断路器其实就是空开吗?下面是我算了,你看看对不对?先谢了。三相380V的15KW的电机估算电流30A,断路器选30A的(等于额定电流),接触器选60A的(额定电流的两倍), 热继电器选30A的(等于额定电流),导线是选承受210A的导线(额定的电流的七倍),是这样吗?如果不是,正确是怎样的?谢谢!

朋友,你使用三相380V的15KW的电机。估算电流30A是正确的,断路器选30A的少了一点了,你要考虑电机启动电流啊,一般要选择40安左右的才可以。接触器选60A的也可以的。热继电器选30A的也小了,的采用大于30安左右的啊,导线是选承受210A的导线也完全可以的啊。你对于这些选择很不错的啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-10
三相380V15KW电机根据实际情况,当地电压稳定,考虑断路器品牌质量,断路器选用60A刚好,80A较好,100A最好,接触器和断路器选择一样,热继电器建议60A(根据电流可调),导线的选择不知你指的是启动箱,启动柜的主线还是控制箱到电机,还是电源到控制箱、控制柜的线,控制箱内的主线建议不小于6平方塑铜,至于电源到控制箱要根据距离选择,较远建议用铝16-25-35-50平方,根据距离选择。
第2个回答  2013-08-07
三相15千瓦工作电流约30安,断路器、接触器选2于倍工作电流(60安),热继电器是可调整的,选0~100安,用6平铜线
第3个回答  2013-08-09
断路器用80A的,接触器用60A的,热继电器用60A的导线用6平方的铜线就行。
第4个回答  2013-08-07
短路器就是空气开关,计算方法也正确。