推荐答案 2019-07-12
先算负荷,5000的房间一般用全空气系统,你要算新风量,根据负荷在焓湿图上确定送风量,总送风量知道后布置风口,一般风口风速在3~4M/S左右,风口间距4米左右,知道风速和数量后就知道风口尺寸了,就是总风量除风速再除个数,主风管风速6~10米左右,只管3~4吧,具体我忘记了,看规范,风管尺寸根据风速除风速。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VatS11SBgtggVBcgaS.html
相似回答
各位暖通大侠,求教风管设计步骤,具体如何知道需要多少风量,风管尺寸
...
答:
先算负荷,5000的房间一般用全空气系统,你要算新风量,根据负荷在焓湿图上确定送风量
,总送风量知道后布置风口,一般风口风速在3~4M/S左右,风口间距4米左右,知道风速和数量后就知道风口尺寸了,就是总风量除风速再除个数,主风管风速6~10米左右,只管3~4吧,具体我忘记了,看规范,风管尺寸...
暖通
新
风量怎样
计算?
如何
根据风速算
风管尺寸及风口尺寸
?
答:
新风量一般按人头算,比如100平米的房间,根据房间功能查得人口密度,比如是3平米有1个人,那100平米房间就是33个人左右,再查得这房间的每个人需要的新风是
多少,
比如是20m³每个人每小时,那么这个房间的新风量就是660m³。\x0d\x0a还有其他例如换气次数法,不再赘述。\x0d\x0a \x...
暖通
空调——
风管
三通、四通、变径的做法
答:
5) 导流片端部成直线,与风管法兰保持平行,导流片与风管铆接处紧贴
风管,
无变形、起翘。6) 风管弯头一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管;当管长边≥500mm时,必须设置导流叶片,导流叶片采用镀锌铁皮制作,厚度 δ≥0.75mm。 导流叶片弧长应与弯管内弧弧长一致,且为同心圆;当...
怎么
用天正
暖通
确定空调
风管
管径?
答:
1. 在设计空调风管管径时,首先需要确定风管内的风速,通常建议竖井内的管内风速不超过7m/s
。通过将所需的风量除以目标风速,可以计算出风管的截面积。2. 确定了风管截面积后,应考虑竖井内的空间以及房间布局,选择合适的方形或圆形布置方式。3. 风口的数量应基于房间所需的总风量来决定。在知道...
请教
暖通
空调中通风
设计
的主要
步骤
答:
7、根据各空调系统夏季最大冷负荷、冬季最大热负荷及送
风量以及
空气状态参数,选择各空气处理设备,包括组合式机组、变风量空调器、新风机组及风机盘管等。 8、初步布置送回风系统管道及送回风口位置、数量、布置空调机房。 布置送
风管道
应与送回风口布置、机房位置、水管的布置等一并考虑、同时兼顾,并同时考虑到建筑...
暖通
空调
,风管
的主风管、支干管、送
风口
风速是
多少
?范围是多少?给排水...
答:
出
风口尺寸
的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与
风管道尺寸
的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。进出水管的压力没有具体要求2.5~4KG都没有问题。
暖通风管
预算
怎么
计算风管工程量,公式是
多少
?
答:
1.风管制作安装以施工图规格不同按展开面积以“m2”为计量单位,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆形风管 F = π × D × L 式中:F —圆形风管展开面积,m2;D —圆形风管直径,m;L —管道中心线长度,m。2.风管长度一律以施工图示中心线长度为准,包括弯头、三通、...
暖通
新
风量怎样
计算?
如何
根据风速算
风管尺寸及风口尺寸
?
答:
新风 #风量 #风管 #风口 #换气次数法
大家正在搜
暖通风管支架的要求
暖通风管量计算
常规暖通风管尺寸
暖通风管规范及壁厚
暖通风管面积怎么计算
暖通风管算量软件
鸿业水力计算风管步骤
暖通风管
暖通风管安装