1. 在设计空调风管管径时,首先需要确定风管内的风速,通常建议竖井内的管内风速不超过7m/s。通过将所需的风量除以目标风速,可以计算出风管的截面积。
2. 确定了风管截面积后,应考虑竖井内的空间以及房间布局,选择合适的方形或圆形布置方式。
3. 风口的数量应基于房间所需的总风量来决定。在知道房间的总风量后,根据平面布置的要求,计算出房间内所需风口的数量。
4. 每个风口的尺寸应根据风口的形式来确定。风口厂家通常会提供每个风口的实际出风面积,这是计算风口尺寸的实际截面积。
5. 对于吊顶高度在3米以下的风口,其出风风速通常需要控制在2-3m/s。
6. 新风量通常按人头计算。例如,一个100平米的房间,如果人口密度是3平米有1个人(大约33人),并且每人每小时需要20m³的新风,那么该房间的新风量应为660m³。
7. 除了按人头计算新风量,还可以根据房间的换气次数来确定新风量,这里不再详细说明。
8. 一旦新风量确定,就可以计算风管和风口的尺寸。风量公式为:风量 = 风管截面积 x 风速 x 3600秒。对于新风系统,风管风速通常在4.5~5.5m/s之间。
9. 例如,在上述例子中,如果选择风速为5m/s,则风管截面积 = 660 / (3600 x 5) = 0.036平米,因此应选择200mm x 200mm的风管。
10. 风口的风速一般为3m/s,因此在该例子中,风口尺寸应选择300mm x 200mm。