你的这段程序应该是FX2,N-4AD-TC的温控模块的程序H3300中的00代表CH1和CH2使用的是K型热电偶输入类型,33代表CH3和CH4没有使用,是空闲的。
H3300是模块的参数K0的数据,写入模块只需要一次TO指令为写入模块,最后的K1为写入模块一次。
第二句表示CH1和CH2将被平均的温度点数,这里写的是K4,也就是平均点数为4,最后的K2为写入次数,因为你使用的是两个通道,所以这里写入两次。
第三句是读取模块当前状态的,将状态保存在K4M10这16个位中,模块状态仅需要读取一次,前面使用FROM表示状态会一直读取。M10和M20都在K4M10的范围内,M10接通表示模块转换数据时出现故障,其中错误有两种,M12为ON时表示电源故障,M13为ON时表示硬件错误,同理,M10为OFF时表示没有错误。M20表示转换的数据超出范围,为off时表示数据范围正常。
第四句表示读取当前值,并将CH1和CH2的当前值分别储存在D0和D1中,因为后面是K2,即读取两次数据,且是一直读取,因为前面是FROM,没有使用边沿触发P。