plc模拟量编程问题

三菱Q系列,4路A/D模块输入,用4-20mA电流互感器为电流检测的输入信号,电流互感器输入为0-300A,梯形图是:
*P D100 K300 D20
D/P D20 K4000 D4
D4为用于显示的实际电流,D100是什么,为什么*300然后又除4000,为什么要这么算,其他模拟量如压力、温度等也类似算法吗?请高手详细分析这两句语句,不胜感激

假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA), A/D 转换后数值为D0
—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D 转换后的相应数值
为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
根据该方程式,可以方便地根据D 值计算出A 值。将该方程式逆变换,得出
函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
具体举一个实例,以S7-200 和4—20mA 为例,经A/D 转换后,我们得到的
数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得
出:
A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
假设该模拟量与AIW0 对应,则当AIW0 的值为12800 时,相应的模拟电信号
是6400×16/25600+4=8mA。
又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA 相对应,以T 表示温度值,AIW0
为PLC 模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接显示温度值。
模拟量值和A/D 转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举
例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
某压力变送器,当压力达到满量程5MPa 时,压力变送器的输出电流是20mA,
AIW0 的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D 值为32000/20,测得当压力为
0.1MPa 时,压力变送器的电流应为4mA,A/D 值为(32000/20)×4=6400。由
此得出,AIW0 的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
VW0 的值=(AIW0 的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)