有一台抽水泵22KW。用380的电。我的配电箱里应该选择多少A的空开才起到保护作用?
变压器下来、闸刀、电表、空开、启动柜、电机、、、、、、谁可以顺便发个图 然后写清楚点
感谢·!
举报该问题
推荐答案 2013-05-25
22KW的电机,主断路器可选用63A,热继电器可选用50A左右的。由于电机功率较大,建议使用星角启动或软启动。
这个有标准图纸,可参照 10D303-3《常用水泵控制电路图》第164页“单台水泵手动控制电路图”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVtVVg1M1.html
其他回答
第1个回答 2013-05-25
就选电机保护型63A的就行了,具体保护要看你的空开是电子式还是电磁式的,还要看水泵启动是都频繁,电子式的可以调节过载长延时,短路短延时,短路瞬时的值,这些值就根据电机的运行情况来调了。
第2个回答 2013-05-25
如果你的设备(水泵)很贵,我建议你使用保护电路,因为保护效果好(建议使用施耐德GV2系列)
第3个回答 2013-05-25
靠空开保护效果不好,应在空开后面配交流接触器和热继电器比较好。