在采用差压式液位变送器测量密闭容器液位时,问什么要进行量程和零点的调整?

如题所述

差压式液位变送器是通过上下法兰的处的压力差=液体产生的压力的原理来测量的。
如果是硅油膜盒取压,压变测量本处的压力还与硅油的自重液体压力有关。
压变固定位置后,高低压膜盒硅油产生的压力就一定了,这个时候,空罐时测得的差压值就是液位的零点,你只要把显示值设为零点即可使输出为零。
量程设置有两种方法:1.实际满罐时,看实际的压差值,将此值设为量程即可。
2.测量上下取压法兰的距离,根据工况液体比重值测算也可以。
差压测液位,一般选取mmH2O作为测量单位较为容易测算。例如:如果比重是1.25,上下法兰距离为1000mm,则液柱压力为1250mmH2O.追问

我问的是问什么,而不是原理?

追答

就是因为硅油自重压力和变送器位置影响测量液位的数值啊.