88问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉压差变送器怎么调整
锅炉压差变送器
首次使用
怎样调整
,双室平衡器注入多少水才行,多谢了_百...
答:
双室平衡容器调试方法:1)系统没有工作时(
锅炉
汽包液位为零):在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,打开正负相阀,同时打开双室平衡容器的汽液相阀门.此时输出应该为20MA,及满量程.现场将输出调至4MA,及将零点做100%量程负迁移.2)系统工作时(锅炉汽有液位):在确保正负压室充满冷凝水的前提下...
船用燃油
锅炉
上的
压差变送器
工作原理?它
怎样
控制锅炉的水位?
答:
在上锅桶上有一个压差传感器,在传感器的下面有两根细管引入到“
差压变送器
”上,这个变送器是将传感器的压力变化值转换成电信号模拟量,意思就是把压力差最大范围,划定为4-20MA相对应的电信号。例如锅桶水位在中间,那么此时的对应电流为12MA,此时这个信号传递给控制器(PLC),经过控制器运算,得...
差压变送器需要调零点
,三阀组的正确操作顺序
怎样
啊
答:
变送器与散热管出,切勿漏气。
安装时应考虑油罐(或其它)的取压开孔尽量可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿
。当油罐(或其它)罐体水平面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施,如二次表可以选用森菱仪表液位容量调节仪。
余热发电
锅炉
汽包水位
压差变送器
高位、低位
怎么
连接,那端接高位,那端...
答:
一般水侧管接高压侧,汽侧管接低压侧
。输出设定可以更改,有两种方式:一种满水(差压为0)对应4MA(0%),另一种满水(差压0)对应20MA(100%)(反迁)。不过,有的水位变送器也有反接的,设置变送器也有所不同。接法要根据你的水位补偿公式来决定,不同的接法,水位补偿公式也不一样。实际...
锅炉
测量炉膛压力的
差压变送器
,导压管应该接在正压侧还是负压侧?能否具 ...
答:
这个你可以分析一下
锅炉
炉膛的情况,锅炉的炉膛一般都是负压的情况比较多,很少有正压的!因为燃烧之后,会使得氧气消耗,所以一般采用
差压变送器
测量压力的时候,正压侧测量大气,负压侧测量炉膛内压力,这样刚好采用负压就能差压就可以了!所以导压管应接在负压侧!
什么是炉膛
差压
?炉膛差压高低对
锅炉
出力有何影响?
答:
一定的物料浓度对应一定的炉膛
差压
,对于同一种煤种,物料浓度增加,炉膛差压值越大,对炉膛上部蒸发受热面传热强度越大,
锅炉
出力越强,反之,锅炉出力越弱。炉膛差压与锅炉循环量成正比,因锅炉循环量越大,将有更多的循环灰被带到炉膛上部悬浮段参加二次燃烧,因此,控制锅炉循环量,保持有利的循环量,...
锅炉
烟道压力测量,用
差压变送器
测量方法是什么?变送器一头接管道,一...
答:
可以的,是这样的,因为烟气的压力太小,一般都是多少pa起测的,量程最小的压力变送器不好测这么小的压力,才选微
差压变送器
来测的。微差压变送器安装好后,最好用手操器进行一次调零,而不是用硬件按钮调零。以后使用过程中为了保证测量的精度,最好隔一段时间(一个月左右)调零一次。
差压
传感器量程范围
答:
压差
传感器的工作原理是被测压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与水压成正比的微位移,使传感器的电容值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个相对应压力的标准测量信号。量程比是最大测量范围和最小测量范围之比。量程比大,
调整
的余地就大,可在工艺条件改变时,便于更改
变送器
的...
我厂余热发电
锅炉
汽包水位
压差变送器
高位、低位
怎么
连接
答:
从高点引下来的引压管与
差压变送器
的低压侧相连,从低点(这点的压力更高)引下来的引压管与差压变送器的高压侧相连,一般还需要通过平衡容器稳定压力再与压力变送器相连。
请问菲格瑞思的
压差变送器
有没有正、负差压之分?
答:
差压变送器
可应用于负压测量,正室接大气,负室接负压,就能测量负压。测
锅炉
水位的变送器,双管取压,是因为锅筒内作了一个水位测点,这个水位测点接负腔室,这个水位测点要高于锅筒内的正常测量水位,是必须得这样做的,这样就形成了负差压。差压变送器标定好量程后,要进行负迁移,这样就能显示...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
锅炉差压变送器如何冲洗
锅炉水位变送器的校准方法
pds压力变送器怎么调
压差变送器怎样调整参数
普斯特压力变送器怎样调试
差压变送器怎么调节
差压变送器调试
重庆川仪变送器如何调
2051cd2变送器怎么调