88问答网
所有问题
电流互感器的P1 P2接反对电表的计量有什么后果? S1.S2接反对电表计量有什么后果??
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-23
如果接线正确,(指的是一次连接和二次出线接的
端子
)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。
1、如果接
电流表
,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。
2、如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。
电力公司为了防止用户改变接线,影响计量收费,都在计量表计上或者计量柜上有封印。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVcVKKtgB.html
其他回答
第1个回答 2013-06-09
电流互感器的P1 P2接反对电表,还包括相线,接反,电表会反转
但如果是三相电表,电流互感器的,包括相线,为一组,如果接的不是一组,电表的计量不准
追问
若是S1 S2 接反又有什么后果?
第2个回答 推荐于2017-09-01
如果接线正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。
1、如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。
2、如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。
电力公司为了防止用户改变接线,影响计量收费,都在计量表计上或者计量柜上有封印。
希望对你有帮助本回答被提问者采纳
相似回答
电流互感器的P1
P2接反对电表的计量有什么后果?
S1.S2接反对电表计量
...
答:
如果接线正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和
P2反
了,或者S1和
S2反
了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。1、如果接
电流表
,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。2、如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。电力公...
电流互感器
电线到窜
计量
准吗?
答:
电流互感器的一次P1,P2接反了,如果将二次的S1,S2也反接,
电度表计量不会影响
,如果一次安装反了,二次的的S1,S2(或K1,K2)不随着反接,将使电度表反转,计量不准确。穿芯式电流互感器一次安装反了一样会影响电表计量准确性
200/5A的
电流互感器
因为
P1
和
P2
端进出线穿反了,所以把互感器上
的S1
和
S2
...
答:
负负得正,两个都反了,最后的结果就是正确的,没问题,计量准确
请问
电流互感器S1
和
S2
在三相四线
电表
接线中有规定吗?如果
接反
会怎样
答:
电流互感器是有极性的,
S1是接进表线孔,S2是接出表线孔,接反表会倒走计量的
。
三相四线
电表
接
互感器
A相电1接
s1
2接A相电 3
接s2
B.C一样 在一直
答:
第一、二种都不会烧
电流互感器
。把2、5、8进线拆下来,
电表的
电压线圈就不工作了。
电度表
就不再走了。就是在偷电!把2、5、8的进线(也就是ABC三相电)接到另外一路三相电上,是把电源并联吗?还是接在负载上?表达的不清楚。要是接在三相负载上,就没问题。只要负载不大,电源线的截面满足...
三相
电度表电流互感器P2
穿到
P1电表
会反转吗?
答:
如果同时反了(P2穿到P1,
S2接
1#,S1接3#)电表是正传, 其中一项(一次或二次)接反了而另一项接对了 (比如P2穿到P1,
S1接1
#,S2接3#或者P1穿到P2,S1接3#,S2接1#)
电度表
就是反转。
电流互感器
(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的...
...四线
电能表互感器
二次侧
S1
、
S2反
接,那样
电表计量
的是反向电能吗...
答:
如果
互感器
一次侧反穿,二次侧S1、S2必须反接,此时计量的电量是正向电能,电表正走。如果互感器一次侧正穿,二次侧S1、
S2反
接,此时计量的电量是反向电能,机械表会反走,计量不准确。
电流互感器
,从
p1
进和从
p2
进,
S1
和
S2
分别是哪端接地呢?
答:
1、如果从P1进,S1端接地;2、如果从P2进,S2端接地。工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器的
工作状态接近短路。电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5...
大家正在搜
电表电流表共用互感器
电表电流互感器接线图
3个互感器电表加电流表
有互感器的电表怎么看
电流互感器测量和计量区别
单相电表接互感器电路图
电表为什么要装互感器
电表互感器怎么计算
互感器电表s2不接地行吗
相关问题
电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,这样...
发现电流互感器穿反P2进P1出s1和s2接法正确,请问电表示...
穿心式电流互感器的p1和p2有一相穿反,二次侧s1和s2接线...
电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问...
三相(1.5-6A)电表接互感器时将P1、P2接反了,对计量...
电流互感器的P1 P2接反对电表的计量有什么后果? S
三相电表 互感器 S1 S2 接反会有什么后果 电表计量会不...
三相电流表电流互感器的P2穿到P1,还有S1、S2也接反了电...