电流互感器的P1 P2接反对电表的计量有什么后果? S1.S2接反对电表计量有什么后果??

如题所述

  如果接线正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。
1、如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。
2、如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。
电力公司为了防止用户改变接线,影响计量收费,都在计量表计上或者计量柜上有封印。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-09
电流互感器的P1 P2接反对电表,还包括相线,接反,电表会反转
但如果是三相电表,电流互感器的,包括相线,为一组,如果接的不是一组,电表的计量不准追问

若是S1 S2 接反又有什么后果?

第2个回答  推荐于2017-09-01
希望对你有帮助本回答被提问者采纳
相似回答