88问答网
所有问题
电流互感器的P1 P2接反对电表的计量有什么后果? S
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-25
如果接线正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。 1、如果接
电流表
,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。 2、如果用在计量的话一次二次同时反了,
电流互感器
的P1 P2接反对电表的计量有什么后果? S
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKKcKcSc1cccSVSKggK.html
其他回答
第1个回答 2017-10-25
如果接线正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。
1、如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。
2、如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。
电力公司为了防止用户改变接线,影响计量收费,都在计量表计上或者计量柜上有封印。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-07-31
电流互感器的p1
p2接反对电表,还包括相线,接反,电表会反转
但如果是三相电表,电流互感器的,包括相线,为一组,如果接的不是一组,电表的计量不准
相似回答
电流互感器的P1
P2接反对电表的计量有什么后果?
S
1.S2接反对电表计量...
答:
P1和P2,S1和S2,两组任一个接反,
计量将出错
。因为功率反向了,但计量读数不会减少。如果两组都接反,不影响计量,但是接法有误,不提倡。
电流互感器接电表
时
P1
与
P2接反
了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影...
答:
结论:电流互感器的接线错误,如P1与P2接反,S1与S2正常,
通常情况下仅会改变读数的方向,不会影响电表的基本计量
。然而,如果接线涉及相线,如P1与P2同时包含相线接反,电子式电表的计量可能会出现不准确。电力公司为了确保计量准确性,会在表计上设置封印,防止用户随意改动接线。电流互感器工作时需遵循...
电流互感器p1
和
p2
装反了会影响电子式
电度表计量
吗
答:
电流互感器
如果接线正确(指的是一次连接和二次出线接的端子),则P1和
P2反
了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反,对设备都不会有影响。1、如果接
电流表
,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。2、如果用在
计量
的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。
接
电流互感器的
时候有正反吗
接反
了
电表
会发转吗
答:
互感器与电表接线不当是会逆转的。电源线从
互感器P1
穿过时,S1
接电表
进线端,S2接出线端,称正接式;若从
P2
穿过时,S1接电表出线端,S2接进线端,称反接式。两种接线方式的电表均正转,违反上述接线时电表则逆转。
电流互感器
电线到窜
计量
准吗?
答:
电流互感器的
一次
P1
,
P2接反
了,如果将二次的S1,S2也反接,
电度表计量
不会影响,如果一次安装反了,二次的的S1,S2(或K1,K2)不随着反接,将使电度表反转,计量不准确。穿芯式电流互感器一次安装反了一样会影响
电表计量
准确性
互感器p1
和
p2接反有
没有影响
答:
互感器p1
和
p2
两个接线柱接反了,则会导致互感器不能正常工作。
互感器的
常用接线方式有以下几种:1、单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。2、V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形...
DTSD331如果
电流互感器计量
时发现一次侧B相
P1P2反接
,二次S1S2接线正确...
答:
这样接将会严重影响
计量
精度,因为三相电流在计量表里形成电磁力的合力将发生改变,所以,最好是将它改过.
三个同型号
电流互感器有
一个和另外两个放反的话,会不会影响
电度表
读数...
答:
当然影响!因为
电流互感器
(CT)有极性。分为二种情况;1.三相对称负荷时,一相正一相反转动力距相互抵消后剩下一相
计量
,理论上丢失三分之二的电量,2.有单相三相混合负荷,计量少于实际用电量,由于各相负荷大小及力率高低的不确定因素,故理论上无法计算丢失的量。
大家正在搜
电表电流表共用互感器
电表电流互感器接线图
3个互感器电表加电流表
有互感器的电表怎么看
电流互感器测量和计量区别
单相电表接互感器电路图
电表为什么要装互感器
电表互感器怎么计算
互感器电表s2不接地行吗
相关问题
电流互感器的P1 P2接反对电表的计量有什么后果? S1.S...
电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,这样...
电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问...
电流互感器p1和p2装反了会影响电子式电度表计量吗
互感器p1和p2接反有没有影响
三相四线带电流互感器电表电压线相序接错有何影响?
三相电度表电流互感器P2穿到P1电表会反转吗
三相电流表电流互感器的P2穿到P1,还有S1、S2也接反了电...