88问答网
所有问题
低压联络柜报故障为长延时整定是什么意思
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-05-24
就是过载值得整定。区别于短路保护的短延时与短时
相似回答
变配电站继电保护 继电保护技术
答:
(1)电流速断保护:
故障
电流超过保护
整定
值无时限(整定时间为零),立即发出跳闸命令。 (2)电流
延时
速断保护:故障电流超过速断保护整定值时,带一定 延时后发出跳闸命令。 (3)过电流保护:故障电流超过过流保护整定值,故障出现时间超过保护整定时间后发出跳闸命令。 (4)过电压保护:故障电压超过保护整定值时,发出跳...
低压
配电柜
联络柜
的作用
答:
在一个工程排列中有
联络柜
就会有分段柜,是用在10KV电力系统双母线分段的运行方式中,有双电源分别接在两段单独的母线上,一般是单独运行,但当出现检修或一条母线过负苛是,就需要通过联络柜和分段将两段母线相连来转移负苛,设计双母线分段的运行方式最终是要达到供电的可靠性。一般在两段或以上的供...
1250的变压器
低压柜
怎么配置?
答:
先假设是10.0/0.4kV的1250kvA的变压器。额定电流:1250/(0.4*1.732)=1804A。总开关一般用2500A
整定
至2250A左右(
长延时
,总开关取消瞬动,以满足总分开关之间的短路选择性要求),短延时一般0.2-0.4S,一般是额定电流的5-10倍。出口处短路电流(设短路阻抗为6%):Ik=144.34*1.25/6=30...
什么
是供电环网?
答:
顾名思义,就是把用于供电的变压器连接成一个环形供电网络,就叫做环网供电。\r\n举一简例说明:有两条高压供电线路A和B,有两台变压器C和D,线路A连接到变压器C,线路B连接到变压器D,再把变压器C和变压器D通过环网开关连接起来,就构成了一个环网供电线路。当线路A有
故障
或检修时,可以通过线路B...
gcs
是什么意思
答:
j.保护的额定值及
整定
值应正确,动作可靠。 k.继电用1000兆欧表测量绝缘电阻值不得低于1MΩ l.各母线的连接应良好,绝缘支撑件,安装件及其它附件安装应牢固可靠。 7.4使用注意事项 a.装置为不靠墙安装,正面操作,双面维修的
低压
配电
柜
。柜的维修通道及柜门,必须是考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作、检查...
高
低压
配电柜选择标准高低压配电柜安装规范
答:
例如,大众交通、取暖、照明、电讯、计算等等,都必须用电为主要能源。在电力输送控制环节,有一种叫做高
低压
配电柜的东西,它有着非常重要的作用。下面小编就带您一起好好了解高低压配电柜。一、高低压配电柜基本介绍高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般...
JKF-8智能无功功率自动补偿
柜
的补偿原理
是什么
?变压器1250KVA为何要...
答:
如果将
延时
时间
整定
的很短,或没有设定延时时间,就可能会出现这样的情况。当控制器监测到cosΦ〈0.95,迅速将电容器组逐一投入,而在投入期间,此时电网可能已是容性负载即过补偿了,控制器则控制电容器组逐一切除,周而复始,形成震荡,导致系统崩溃。是否能形成振荡与负载的性质有密切关系,所以说这个参数需要根据现场情况...
电气倒闸操作的基本原则
是什么
答:
4、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线
联络
开关。5、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。6、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。
大家正在搜
低压联络柜倒闸怎么倒
低压进线柜与联络柜原理图
低压联络柜
低压联络柜在最后吗
低压联络柜的几种状态
低压柜4进线4联络
低压联络柜如何送电
低压联络柜图纸
低压联络柜如何分闸
相关问题
低压断路器应该怎么选型,它的长延时、短延时、瞬时整定值都是什...
断路器长延时整定
工程中,低压总柜中的断路器一般只整定长延时,不整定短延时和瞬...
低压进线断路器过载长延时整定原则和时间?
箱变配电系统图中哪个值是指“低压侧总断路器长延时整定电流”求...
低压断路器中的长延时是什么意思
断路器"长延时电流整定"表示什么功能?
低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流 低压断路器在规定...