什么是供电环网?

什么是供电环网?请具体说明下,谢谢!

顾名思义,就是把用于供电的变压器连接成一个环形供电网络,就叫做环网供电。\r\n举一简例说明:有两条高压供电线路A和B,有两台变压器C和D,线路A连接到变压器C,线路B连接到变压器D,再把变压器C和变压器D通过环网开关连接起来,就构成了一个环网供电线路。当线路A有故障或检修时,可以通过线路B经过变压器D和环网开关向变压器C供电,当线路B有故障或检修时,可以通过线路A经过变压器C和环网开关向变压器D供电。这样就减少了不必要的停电。\r\n正常情况下,断开环网开关,可以由线路A向变压器C、线路B向变压器D单独供电。\r\n通过环网开关,可由任一条线路对两台或其中任一台变压器供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-17

供电环网是指电源和负荷点借电力线路联结成环形的供电方式。环形供电能提高供电可靠性,当环内任一段线路发生故障时,经开关切除该故障段,就不致影响对负荷点的供电;并可减少电压损耗和功率损耗,提高电能质量和供电的经济性。但环形供电的继电保护和运行操作较为复杂。

扩展资料:

在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜

环形供电除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流,因此环形供电的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。

参考资料来源:

百度百科——环网柜

百度百科——环形供电

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-12
把两条线路组成一条手拉手环网,对每条线路进行分段设置控制开关,线路的连接点设置联络开关,利用设备的延时进行停电区间的负荷转换。当供电线路的某一区发生故障时,配电系统具备自动隔离故障区段、自动恢复非故障区段的供电能力,从而达到缩小停电范围和减少用户停电时间、提高对用户供电可靠性的目的。

(1)线路选择和设计首先应当具备互带能力。

(2)通过实施线路分段原则,缩小个别用户或线路故障带来的整体停电,通过合理的线路分段数量和设置合理分段点,使用户享有尽可能高的供电可靠性。

(3)干线的分段原则:①负荷均等原则;②线路长度均等原则;③用户数量均等原则中符合具体应用条件的原则执行。

(4)选择设备具备满足当线路故障时,能自动隔离故障区段、自动恢复非故障区段的供电功能。

(5)选择设备应当满足配电网自动化升级的要求,从而能够实现配电网设备运行工况的远方监视和监测及与系统配合完成网络重构和负荷转带等功能。

(6)负荷较重的分支线路尽量布置分段分支开关,以保证隔离分支故障,保证主干线畅通。

(7)联络开关按合理的位置布置。
环网供电的技术特点

(1)具备就地保护功能:

从配网技术发展的角度看,随着电网改造逐步实现无油化、绝缘化,一年内线路故障发生的几率相对较少,由此提出了配电自动化设备与系统的配合采用了这样一种设想,即利用设备的智能化功能,就地保护将故障隔离,利用系统的集中管理功能完成负荷转移、优化等高级功能,从而大大提高了设备利用率,并从技术层面避免了10kV复杂配电网络依赖集中保护而带来的供电不可靠,顺应了当今技术发展采用就地保护的趋势。在这里提及的环网供电,即可利用具有智能化故障查寻、就地隔离功能的故障搜查控制器FDR进行就地保护,并隔离故障。其就地保护功能包含了时限顺送/逆送功能:时限投入、时限锁定、瞬时加压锁定、两侧电源锁定。

(2)不依赖于通信来完成事故时的处理:

将故障的快速实时处理功能下放到现场设备就地处理,避免了配电网中因过度依赖通信完成故障处理可能造成的配电网供电大面积停电。

(3)对配电网能达到多层次的阶梯管理:

杆上设备全力完成线路正常监控和故障快速处理功能,后台系统权利完成对配电网经济运行和实现整个配电网的计算机管理,使配电网达到一个多层次的管理阶梯。

(4)能满足配电网络经济运行的要求:

配电网络将会根据应用需求进行网络重组、负荷转带等功能,配电自动化开关将需要频繁操作倒负荷,从而使整个配电网络合理经济的运行。

(5)可利用调度监视系统,结合断路器从重合闸到再次分闸的实际及开关设定的延时时间,计算出对应故障区段,可迅速通知人员检修,大大缩短了故障恢复时间。

环网供电设备的工作原理是基于电压-延时方式.对于分段点位置的开关,在正常工作时开关为常闭状态。当线路因停电或故障失压时,所有的开关都打开。在第一次重合后,根据控制器设计的延时设置,线路分段一级一级的投入,直至投到故障段后线路再次跳闸,故障区段两侧的开关因感受到故障电压而闭锁。当所内断路器再次合闸后,正常区间恢复供电、故障区间通过闭锁而隔离。

对于联络点位置的开关,在正常时感受到两侧有电压时为常开状态,当一侧电源失压时,该联络开关开始延时进行故障确认,延时时间整定值为故障侧线路完成对故障确定并闭锁的时间。在延时时间完成后,联络开关投入,后备电源向故障线路的故障后端正常区间恢复供电。
第3个回答  推荐于2017-11-28
什么是环网供电

在不同的变电所或同一变电所的不同母线的两回或多回馈线。相互之间连接成一个环路进行供电的方式。一般在环网中串接多座配电所(开关站)。环网可以有单独网络、双环网络、多环网络等不同的形式,环网中的配电所(开关站)的供电单元通常可以采取结构简单、价格适宜而性能又能满足要求的负荷开关和负荷开关与熔断器组合装置的方式来实现。环网供电'>环网供电一般采用开环运行,在特殊的地区也有闭环运行。为了及时处理事故,快速恢复供电,环网供电'>环网供电系统应采用线路故障指示器或加馈线自动化设施。本回答被网友采纳