三相负荷不平衡零线带电问题

测量10KV配电站测量零线出现很大的电流,这个是三相负荷不平衡造成的。可是为什么三相四线制系统中,为什么零线不带电。,如果不带电肯定是变压器中性点接地了的。但是10kv/400v不是小电流接地系统(非有效接地)没有通过消弧线圈接地,或者直接不接地。那么零线就应该会产生电流啊?可是为什么380V零线没有电流?

我想纠正一下,380伏是2根相线之间的电压,没有零线的。你可能是想了解一下三相四线制线路当中零线为什么没有电流吧?那么,我这么解释你看可否?第一,三相四线当中零线一样也有电流,只是电位为零,零线是和大地零点相连的,人们定义的大地电势为零。第二,三相电有A\B\C三相,当这三相的负荷处于相等状态时,A的电流送到B、B的电流送到C、C的电流送到A,他们内部相互传递着,所以没有零线什么事。这时零线当然就没有电流了。三相不平衡会带来零线电流这很正常的,因为,A给B100安,B给C90安,C给A60安,那么多出来的能量去哪里了?当然就是到零线了。变压器的中性点应该接地,必须接地!这样才能保证在负荷不平衡的时候电位能够做到零。严格来说,接地线应该很粗,就是这个道理。他可是一个和事佬。环境复杂了,都靠他。追问

看了这几个回答,您看来要专业一些,我的意思说白了就是为什么10KV/400v的系统中中性线在正常情况下为什么不会出现电流。和它是小电流接地系统本身就是冲突的。因为小电流接地系统是中性点不接地或者经消弧线圈接地(电容电〉20才使用消弧线圈接地)当负荷不平衡的时候中性点会产生漂移,就使得中性线带电。所以目的很明确低压400V到底是不是小电流接地系统,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
首先明确三相三线系统的电流关系是Iu+Iv+Iw=0(注意Iu等都是向量,即三相电流的向量和为零),三相四线系统的电流关系是Iu+Iv+Iw+In=0(即三相电流与零线电流的向量和为零)。故此,当三相电流平衡时(即电流大小相等,互差120度),零线电流In=0。当三相电流不平衡时,零线将有电流流过。追问

请看清楚我的提问,谢谢

追答

10KV是不接地系统,但是400V是中点接地系统,即使中线有电流,但是中点对地电压仍为零,故中线不带电。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-06-17
只要三相负载是平衡的,零线就没有电流,而不平衡,零线中就一定有电流的,这不管是多少伏的电压。追问

不好意思分不能给你,这不是我要得答案

第3个回答  2013-06-17
380V零线没有电流说明三相负载平衡,不平衡也会有电流
或者没有220V的负载(不用接零线)
相似回答