三相电零线有电什么原因

如题所述

1、零线断裂,使得零线带电;
2、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电;
3、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失;
4、零线直接接地,未接系统零线;
5、零线与火线搭接;
6、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-27
从变压器过来的零线接触不良,变压器中性点接地不可靠都会造成零线带电追问

三相电零线带电怎么解决

什么原因

追答

220V电器可以正常使用吗?三相对零线220V电压正常的话,就是供电变压器中性点的接地线的问题

追问

220V不能试用,

变压器一端零线去掉,然后再推上闸刀,用电笔量一下,零线还是有电

追答

那是零线线路断开了

变压器一端去掉,你在哪里测量的?

追问

在变压器房

追答

变压器低压输出的零线端子没有接地线吧?

追问

接在电器柜零线闸刀上去掉的

追答

不明白

照片看看

把变压器的中性点接上可靠的接地线就好了

就是低压输出的四个端子的N端

追问

追答

什么对

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-10-27
漏电啊
相似回答