SLC 5/03 CpU FLT指示灯含义

SLC 5/03 CpU FLT指示灯含义

第1个回答  2016-10-29
  slc5/03CPU上面的两个口DH485和RS232都能进行通信,区别是:
  DH485:DH是DataHighway的缩写,DH485是AB公司开发的一种对时间要求苛刻、高速确定性的工业局域网络,它使用RS-485半双工作为其物理接口,通信协议固定是AB专用的DF1协议。
  一台PC机要以其COM口连接slc5/03的DH485口,需要一个A-B公司的AIC+高级接口转换器,将RS-232电信号转换成RS-485电信号,而且PC运行的软件必须以DF1协议才能与PLC通讯。
  RS232口:它就是RS-232物理接口,支持专用的DF1协议,也支持用PLC指令开发的用户自定义协议。
  一台PC机要以其COM口连接slc5/03的RS232口,可以直接连接而不需要转换器。
  使用DH485的缺点是需要购买AIC+高级接口转换器,但通讯距离提高到1219m,可以连接多达32个节点设备,并且支持多主站功能。
  使用RS232口不需要转换器,但距离只有15.24m,而且只能进行一主一从的通讯。本回答被网友采纳