AB PLC FLT红灯闪烁?是什么问题啊?

如题所述

这是因为PLC检测到内部故障,即S:6对应的故障(故障代码:158h)。可以点击右下部分的“Clear Major Error”按钮去清除故障。

PLC内部工作方式一般是采用循环扫描工作方式,在一些大、中型的PLC中增加了中断工作方式。当用户将用户程序调试完成后,通过编程器将其程序写入PLC存储器中,同时将现场的输入信号和被控制的执行元件相应的连接在输入模块的输入端和输出模块的输出端。

接着将PLC工作方式选择为运行工作方式,后面的工作就由PLC根据用户程序去完成,右图是PLC执行过程框图。PLC在工作过程中,主要完成六个模块的处理。

扩展资料:

PLC的相关要求规定:

1、PLC采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

2、PLC是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。

3、PLC充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。

参考资料来源:百度百科-PLC技术

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
这是因为PLC检测到内部故障,即图中所示S:6对应的故障(故障代码:158h),描述见图中右下部分。可以点击右下部分的“Clear Major Error”按钮去清除故障。追问

清楚故障后,拨到RUN挡继续报错?怎么解决

追答

slot 1(1槽)安装的特殊模块是什么型号?如果清除后运行又出错,估计这个模块存在硬件故障了,可能需要更换。

追问

slot 1(1槽) 1746-SLC 5/03这种?还是1746-NI8这种?

追答

更换1746-NI8模块。

本回答被提问者采纳