为什么与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高底压两侧断开
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-11
为了防止二次的继电保护回路和测量回路向电气的一次侧反充电 一次侧会产生高压 对维修人产生危害严重时甚至烧毁
电压互感器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VSaMc1g1t.html
其他回答
第1个回答 2013-04-11
确保安全,避免部分设备带电的可能,这牵扯到人的生命安全,不能马虎。停电设备是为了检修,停电的主开关还要悬挂“有人工作,严禁合闸”的标示,停电变压器三相还需短接并接地,避免误送电导致检修人员触电。
第2个回答 2013-04-11
朋友,一句话——防止反送电!
相似回答
对检修
设备的停电
范围是怎样规定的?
答:
将检修
设备停电
,必须将各方面的电源完全断开。禁止在只经开关断开电源的设备上工作。必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点。
与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高
、低压
两侧断开
,防止向停电检修设备反送电。断开断路器和隔离开关的操作电源。隔离开关的操作把手必须锁住。
配电室安全操作规程
答:
5、电气
设备停电
后在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视为有电不得触及设备和线排,以防触电。6、设备停电检修必须切断各回线可能来电的电源,至少回线上有一个明显的断开点。
与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高
低压
两侧断开
,防止停电设备反送电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。7...
...
与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须
将高,低压
两侧断开
,防止...
答:
在停电电气设备上作业前,与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将高、低压两侧断开,
防止向停电设备倒送电
。这是正确的,否则,电源侧电源或者负荷侧电源向停电设备供电,就可能出事故了 流进变压器的电的叫:电源侧电源 流出变压器的电的叫:负荷侧电源 ...
变压器
高压侧的断路器有些在
两侧
配置电流
互感器
有些是单侧
为什么
?断路...
答:
高、低压侧都配置都是为了测量与保护需要,一侧配置也是这样,就看设计需求,你看CT上面标的是
什么,
一般测量的应标有0.5级,保护的是5P或10P的,配置的保护有差动、过流、零序等,要看实现怎么样的保护了的哦
检修
设备停电必须
注意哪些问题?
答:
将检修
设备停电,必须
将各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备),禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点.
与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高
、低压
两侧断开
,防止向停电检修设备反送电.
公共高压线检修
停电,
再送电应该注意哪些问题
答:
将检修
设备停电,必须
将各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备),禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点.
与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高
、低压
两侧断开
,防止向停电检修设备反送电.
电流
互感器停电,
只将高压侧
断开
既可?
答:
热备、运行都是跟随该线路断路器一致,在变压器上的电流互感器也是如此,只有
电压互感器
可以单独停电。且电流互感器二次没有任何熔断器和小空开,因为二次是不允许开路的!低压侧你无处可断也不允许断!所以楼主这句话应该是这样说的,电流互感器
停电,
需将其所属的断路器或者主
变压器停电
即可。
井下变电所一台馈电开关控制的线路上,有两个检修工作点时如何进行停送...
答:
亲~我正在编辑这道题的答案,还请您耐心等待一下。【回答】将检修
设备停电
,必须把各方面的电源安全断开,禁止在只关断电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断电点。
与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高
、低压侧断开,防止向停电检修的设备反送电。b、对高压电气进行...
大家正在搜
与停电有关的变压器和电压互感器
电压互感器是一种什么变压器
电压互感器相当于什么变压器
电压互感器属于什么变压器
电压互感器与变压器的区别
电压互感器是升压变压器吗
电压互感器停电时应先断开
电压互感器能代替变压器吗
电压互感器用作变压器
相关问题
在停电电气设备上作业前,与停电设备有关的变压器和电压互感器,...
在 停电电气设备上作业前,与停电设备有关的变压器和电压 互感...
对检修设备的停电范围是怎样规定的?
检修设备停电必须注意哪些问题?
将检修设备停电,具体是指什么?
检修设备停电,应把电源断开,难以做到完全断开的检修设备,可以...
验电前必须使用电压等级()而且()的验电器,在检修设备进出线...
怎样将检修设备停电?